FID type B
Re: FID type B
Na tej spletni strani mi se zdi lepo napisano glede Type B RCD (residual current devices):
https://www.electrical-installation.org ... es_of_RCDs .
Lahko tudi sami preverite kako po domače povedano FID različico imate doma saj se lahko ugotovi po simbolih v tabeli:
Od inženirjev sem zvedel da če ima polnilnica Type B RCD v sebi, polnilnica naj bi bila zvezana na dovod pred stanovanjskim RCD.
Če pa se Type B RCD za polnilnico montira v omarico zraven stanovanjskega RCD potem mora biti vezan vzporedno.
https://www.electrical-installation.org ... es_of_RCDs .
Lahko tudi sami preverite kako po domače povedano FID različico imate doma saj se lahko ugotovi po simbolih v tabeli:
Od inženirjev sem zvedel da če ima polnilnica Type B RCD v sebi, polnilnica naj bi bila zvezana na dovod pred stanovanjskim RCD.
Če pa se Type B RCD za polnilnico montira v omarico zraven stanovanjskega RCD potem mora biti vezan vzporedno.
Re: FID type B
RCD se tako kot vse varovalke vedno veže zaporedno.
Vzporedno naj bi se vezalo na kaj?
Edino kar se veže vzporedno so razni prenapetostni odvodniki, ki se sprožijo, ko so dosežene neke prenapetostne limite. Te potem odvedejo prenapetost proti zemlji. RCD in varovalke pa samo odklopijo porabnike, ko detektirajo težavo, da tok pušča, razlike so le v detekciji karakteristik puščanja toka.
Vzporedno naj bi se vezalo na kaj?
Edino kar se veže vzporedno so razni prenapetostni odvodniki, ki se sprožijo, ko so dosežene neke prenapetostne limite. Te potem odvedejo prenapetost proti zemlji. RCD in varovalke pa samo odklopijo porabnike, ko detektirajo težavo, da tok pušča, razlike so le v detekciji karakteristik puščanja toka.
Re: FID type B
Sem malo pogledal naokoli in bom za boljši spanec verjetno enega za probo vzel:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 0760%22%7D
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 0096%22%7D
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 7327%22%7D
https://www.aliexpress.com/item/4000454 ... 0339%22%7D
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 0760%22%7D
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 0096%22%7D
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 7327%22%7D
https://www.aliexpress.com/item/4000454 ... 0339%22%7D
Re: FID type B
Upam, da ne dobiš kaj takšnega
https://youtu.be/2TJEzdqtXlQ?t=103
https://youtu.be/2TJEzdqtXlQ?t=103
Re: FID type B
Ne me hecat!pirpy napisal/-a: ↑14 Okt 2021, 19:16 Upam, da ne dobiš kaj takšnega
https://youtu.be/2TJEzdqtXlQ?t=103
Re: FID type B
Jaz od kitajca ne kupim nič varnostnega. Tam fejkajo vse živo. RCD, varovalke in vklopni rele od ETI, pametni merilnik porabe / stikalo pa Shelly.
Re: FID type B
Pred leti sem osebno na kitajskem kupil nov model telefona Xiaomi (model sem pozabil) za 300eur. Stestiral par funkcij v treh minutah in je delalo vse. Ga doma potem podarim ženi in ji čez dva dni crkne. Servisov takrat pri nas še ni bilo, pa mi eden vseeno odpre in pogleda ter pokaže notranjost. V original obliki ohišja je bil notri en cenen telefonček (en plastik z nekaj elektronskimi elementi doma skup zlotano) s par osnovnimi funkcijami, ki sem jih sprobal pa zgleda življensko dobo dva tedna in je romal direkt v kanto
Re: FID type B
Verjetno nakup ni bil v njihovi uradni trgovini.
Pri vseh teh poceni nakupih je potrebno ločiti blagovno znamko od prevarantov, ki določeno blagovno znamko izrabijo za lažjo prodajo.
Pri vseh teh poceni nakupih je potrebno ločiti blagovno znamko od prevarantov, ki določeno blagovno znamko izrabijo za lažjo prodajo.
Re: FID type B
En sodeavec je kupil ročno uro na Kitajskem pa ko smo šli nazaj so mu na letalu kazalci odpadli.
Re: FID type B
No prosim za kakšno razlago za tvoje mnenje.Boljš pa tudi ne
Ker kolikor sem prebral se za zaporedno vezavo načeloma uporabljajo selektivni FIDi (oznaka S v kvadratku), če navadnega vežeš zaporeno pač ne veš kateri bo izklopil prvi in lahko prvi vezan vrže ven pred drugim (gledano smer iz omrežja), delovanje je pa seveda enako v vsakem primeru.
Če torej dobim dobro delujoč B FID bo opravljal svojo nalogo v primeru DC napetosti, v primeru AC pa bo izklopil ali ta ali prvi v vezavi.
Če dobim FID ki nima B karakteristike bo pa stanje enako kot sedaj ko imam navaden FID. Seveda lahko dam FID tudi premerit da boste potem vsi ostali lažje spali.
Re: FID type B
Da bo debata vsaj malo ostala on topic....
Naročil in prejel sem ta Type B FID (40A/30mA):
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 4c4dri5eAe
Fid sem dal prijatelju, ki opravlja meritve in ima opremo za testiranje. Danes mi je potrdil, da FID je ustrezen in dela v vseh režimih.
Še povzetek meritve:
Delovanje Type ''B'': Idelta 28,5mA/Uc 0,3V/t 20,9ms
Delovanje Type ''s'': Idelta 13,5mA/Uc 0,4V/t 101,7ms
Delovanje Type ''AC'': Idelta 22,5mA/Uc 0,3V/t 90,5ms
Prosim ne vzet to kot raklamo ampak kot pomoč.
Naročil in prejel sem ta Type B FID (40A/30mA):
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 4c4dri5eAe
Fid sem dal prijatelju, ki opravlja meritve in ima opremo za testiranje. Danes mi je potrdil, da FID je ustrezen in dela v vseh režimih.
Še povzetek meritve:
Delovanje Type ''B'': Idelta 28,5mA/Uc 0,3V/t 20,9ms
Delovanje Type ''s'': Idelta 13,5mA/Uc 0,4V/t 101,7ms
Delovanje Type ''AC'': Idelta 22,5mA/Uc 0,3V/t 90,5ms
Prosim ne vzet to kot raklamo ampak kot pomoč.
Re: FID type B
Slučajno sem prebral komentarje v eni drugi temi glede domačega polnjenja...
#DaTeGlavaBoli
Da malo obudim tole temo, kje smo sedaj?
Tako Zappi kot Juice Booster imata to RCD zaščito...
Če delaš novogradnjo oz. adaptacijo je še vedno smiselno dati FID type B?
PS: Nekaj let nazaj sem poslušal predavanje omenjenega prof. Vidmarja in če se prav spomnim je tudi za javne polnilnice (AC) uporabljal Juice Booster (type 2 - type 2). Razlog: tudi vse javne naj ne bi imele (takrat?) te zaščite...
#DaTeGlavaBoli
Da malo obudim tole temo, kje smo sedaj?
Tako Zappi kot Juice Booster imata to RCD zaščito...
Če delaš novogradnjo oz. adaptacijo je še vedno smiselno dati FID type B?
PS: Nekaj let nazaj sem poslušal predavanje omenjenega prof. Vidmarja in če se prav spomnim je tudi za javne polnilnice (AC) uporabljal Juice Booster (type 2 - type 2). Razlog: tudi vse javne naj ne bi imele (takrat?) te zaščite...
Re: FID type B
Nekje na spletu sem prebral, da bi bilo priporočljivo imeti tudi RCD type B za porabnike v hiši, če sosed v bližini ima sončno elektrarno. Ali je to res? Se mogoče kdo boljše spozna na te zadeve in lahko potrdi ali zanika te trditve?
-
- Similar Topics
- Odgovori
- Ogledi
- Zadnji prispevek
-
- 3 Odgovori
- 1137 Ogledi
-
Zadnji prispevek Napisal/-a cebelice
-
- 13 Odgovori
- 469 Ogledi
-
Zadnji prispevek Napisal/-a alfy
-
- 11 Odgovori
- 366 Ogledi
-
Zadnji prispevek Napisal/-a Sebastijan
-
- 4 Odgovori
- 171 Ogledi
-
Zadnji prispevek Napisal/-a crunchy
-
- 0 Odgovori
- 143 Ogledi
-
Zadnji prispevek Napisal/-a talker2