Valjanec + sonda za sončno elektrarno in nekaj vprašanj

Sončne elektrarne, vetrne elektrarne, male hidro elektrarne,...
himi
EV entuziast
EV entuziast
Prispevkov: 170
110
1

Valjanec + sonda za sončno elektrarno in nekaj vprašanj

Odgovor Napisal/-a himi »

Danes so na našem objektu zaključili z montažo sončne elektrarne.

V montaži sem imel vključeno tudi polaganje valjanca.

Zaradi podlage se je izvajalec odločil, da položi valjanec in sonde (podlaga ni peščena, je zemlja s tem, da je 10 cm pod rušo nekaj kamenja, potem pa spet zemlja in nižje ilovica)

1. Zakopali so nam 9m valjanca in 2 sondi . Prva pribl 4 m od hiše, druga na koncu valjanca. Je to po vašem mnenju dovolj?

2. Globina valjanca je pribl 30 cm. Seznanjen sem z dejstvom, da se sam valjanec zakoplje približno 50cm ampak, kot je zagotovil izvajalec, ima valjanec v primeru vgradnje sond bolj kot ne povezovalno vlogo (kot npr žica) in naj bi večinsko "delo" opravili sondi. Logično je ampak kaj pravi stroka? Je to res?

3. Valjanec je priklopljen direktno v omarici in poteka navzdol po steni dober meter kjer gre potem v zemljo? Na steno je pritrjen z neko tako železno "objemko" z železno ploščico in klasičnim vijakom v steno. Je to optimalno?

Jaz slabo poznam te zadeve zato moram vprašat, čeprav je mogoče butasto in bo verjetno izkušenim mačkom smešno... ampak prva stvar, ki sem jo pomislil je ta, da če udari strela bi teoretično tok šel po valjancu do te železne objemke in pot tej objemki in vijaku tudi v steno hiše. A se hudo motim in zaradi te železne objemke in vijaka ni nevarnosti, da se tok namesto po valjancu prenese (delno) tudi po stenah hiše?

4. Kdaj se izvede meritev, ki pokaže ali vgrajena dolžina valjanca skupaj s sondami zadostuje? Je to takoj po zakopu valjanca ali pri samem zagonu in končnih meritvah?
superstar
EV začetnik
EV začetnik
Prispevkov: 15
2
4

Re: Valjanec + sonda za sončno elektrarno in nekaj vprašanj

Odgovor Napisal/-a superstar »

Pri meni je izvajalec zemljo priklopil kar na N vodnik.
ombre
Prispevkov: 5
Kraj: Radolca
Avto: Audi
1
1

Re: Valjanec + sonda za sončno elektrarno in nekaj vprašanj

Odgovor Napisal/-a ombre »

Sam sem imel podobno situacijo. Imam dve sondi in 9 m valjanca. Prva sonda ca 3 m od hiše, druga na koncu. Če se še da, priporočam da ti dajo še kake 5 m da boš ziher - je pa ogromno odvisno od zemlje. Globino imam podobno kot ti. Ja, valjanec se povezuje s križno sponko.

Ni pa to strelovod - ravno ogromno ti ne bo odvedlo v primeru neposrednega udara strele. za to potrebuješ valjanec okoli cele hiše in pa več priklopov v zemljo.

Meritev je meni naredil izvajalec sončne elektrarne - nekaj dni po montaži. Glede na meritve bi lahko bilo boljše, da bi imel še kak meter ali dva valjanca - je pa šlo skozi.
Maybe
EV specialist
EV specialist
Prispevkov: 715
511
74

Re: Valjanec + sonda za sončno elektrarno in nekaj vprašanj

Odgovor Napisal/-a Maybe »

Pri meni 10 m valjanca in dve sondi ni šlo skozi. So rekli da rabim še 20m valjanca in še tri sonde. Toliko m nisem imel kam dati brez odstranjevanja tlakovcev zato so dali samo še 2 sondi in je šlo skozi. Sem pa prejšnji dan, pred ponovnim merjenjem, naredil poplavo in je šlo skozi.
niko6
EV specialist
EV specialist
Prispevkov: 696
Kraj: Brežice, Ljubljana
Avto: Model S
357
625

Re: Valjanec + sonda za sončno elektrarno in nekaj vprašanj

Odgovor Napisal/-a niko6 »

Maybe napisal/-a: 31 Jan 2024, 09:42 Pri meni 10 m valjanca in dve sondi ni šlo skozi. So rekli da rabim še 20m valjanca in še tri sonde. Toliko m nisem imel kam dati brez odstranjevanja tlakovcev zato so dali samo še 2 sondi in je šlo skozi. Sem pa prejšnji dan, pred ponovnim merjenjem, naredil poplavo in je šlo skozi.
Ne pozabi poplavit preden bo naslednjič strela. ;)
pirpy
bozgom
EV entuziast
EV entuziast
Prispevkov: 352
272
0

Re: Valjanec + sonda za sončno elektrarno in nekaj vprašanj

Odgovor Napisal/-a bozgom »

Tako mimogrede- kolikokarat na leto pa je vam udarila strela v hišo preden ste postavili SE in izvedli ozemljilo?
Če daš na streho poleg strešnih oken še dodatno nekaj stekla ali poleg žlot in žlebov še nekaj aluminija se ogroženost objekta zaradi delovanja strele ne bo bistveno spremenila. Vsak objekt, priključen na električno omrežje pa itak mora imeti ozemljilo. V novogradnjah je to običajno temeljno ozemljilo, pri ostalih pa se je v jarek ob polaganju kabla dalo tam 10 m valjanca ali celo golega bakrenega vodnika ustreznega preseka (ja, nekoč baker ni bil tako drag).

PS so ozemljilo, katero so vam izdelali povezali z ozemljilom hiše? Povezana morajo biti vsa ozemljila v razdalji 5 m med sabo in po možnosti tudi tista do 20m razdalje.
Uporabniški avatar
Likalnik
EV entuziast
EV entuziast
Prispevkov: 400
Kraj: Gorenjska
Avto: Tesla 3 Performance
157
227

Re: Valjanec + sonda za sončno elektrarno in nekaj vprašanj

Odgovor Napisal/-a Likalnik »

Pri nas smo imeli kar nekaj razprave glede strelovada oziroma ozemljitve tako z monterjem SE kot z elektro....pa nismo prišli do nobene pametne rešitve.

najboljše bi bilo, da se valjanec položi vse okrog hiše in poveže potem gor na streho....to pri nas ni bilo možno, ker bi morali cel dvorišče, nadstrešnico, tlakovce itd zmetati ven.

na koncu je elektro potrdil, da se je ozemljitev naredila in priključila na valjanec, katerega je elektro kakšno leto prej iz glavne omarice povlekel do naše hiše.....tako, da je sedaj ozemljitveni kabel priklopljen na elektrarno na drugem koncu pa kot rečeno na valjanec v tleh...kateri je pa priklopljen v elektro omarico.
BEVmev
EV entuziast
EV entuziast
Prispevkov: 301
Avto: ICE, SE:14kWp,SunSynk12k hibrid&LFP10kWh(offgrid
31
153

Re: Valjanec + sonda za sončno elektrarno in nekaj vprašanj

Odgovor Napisal/-a BEVmev »

se pravi do PMO iz inverterja ste dali ozemljitev po eni od 5x6mm2 žic ? ali si priklopil inverter na valjanec ?
od sončnih panelov pa po valjancu do PMO ? al kako drugače ? (nekaj vejic manjka, pa ni čist nedvoumno kako ste nardil:)
Uporabniški avatar
Likalnik
EV entuziast
EV entuziast
Prispevkov: 400
Kraj: Gorenjska
Avto: Tesla 3 Performance
157
227

Re: Valjanec + sonda za sončno elektrarno in nekaj vprašanj

Odgovor Napisal/-a Likalnik »

kolikor vem oziroma kolikor sem bil prisoten pri montaži in opazoval zadevo gre takole: če začnem pri PMO omarici....iz PMO omarice (katera je locirana na koncu dvorišča) gre valjanec + glavni elektro kabel v zemlji do hiše...na ta valjanec je pa pripeljan in priklopljen ozemljitveni kabel (rumeno/zelen), kateri gre ob žlebu na streho...in je pritrjen na SE (predvidevam, da na ogrodje)

ali se potem pot tega "ozemljitvenega" kabla nadaljuje naprej še do inverterja pa žal ne vem....
Uporabniški avatar
FV-EV
EVSVET donator
EVSVET donator
Prispevkov: 5161
Kraj: Slovenija
Avto: MY RWD in eKona 64 impression
6013
3966

Re: Valjanec + sonda za sončno elektrarno in nekaj vprašanj

Odgovor Napisal/-a FV-EV »

Valjanec in sonda sta pri soncni potrebna le v primeru, da imas svojo sedanjo hisno ozemljitev neustrezno, torej ze dosedaj zanic. Ce je doslej nisi imel po predpisih jo moras sedaj urediti ko prikljaplas novo napravo. Po tehnicnih predpisih moras ob vsaki novi napravi v hisi naredit meritve, pa ker ti doslej ni nihce gledal pod prste nisi uredil. V praksi vsi krsimo te predpise in dokler nas nekdo ne prisili v meritve sparamo. Meritve hisne instalacije vsake stiri leta so isto kot dimnikarski pregled vsako leto.

Danes bo lahkk sonda ok za meritve, cez pet let pa ne in bos moral se kaj dodati….morda ne vem to pokaze meritev.

Ne pa mesat ozemljitev s strelovodom. Strelovod je cisto druga zadeva in ta sonda nima nic z odvajanjem strelovodnih udarov. Celo slabse je lahko, ker privlaci strelo, nima pa ustreznega strelovodnega odvajanja. Za strelovod si daj narediti strelovodni projekt, ce se bojis udara na tvoji mikrolokaciji.
pirpy
BEVmev
EV entuziast
EV entuziast
Prispevkov: 301
Avto: ICE, SE:14kWp,SunSynk12k hibrid&LFP10kWh(offgrid
31
153

Re: Valjanec + sonda za sončno elektrarno in nekaj vprašanj

Odgovor Napisal/-a BEVmev »

podučite me o kakšni sondi je govora. hvala
bozgom
EV entuziast
EV entuziast
Prispevkov: 352
272
0

Re: Valjanec + sonda za sončno elektrarno in nekaj vprašanj

Odgovor Napisal/-a bozgom »

FV-EV napisal/-a: 01 Feb 2024, 10:33 Danes bo lahkk sonda ok za meritve, cez pet let pa ne in bos moral se kaj dodati….morda ne vem to pokaze meritev.
Lahko pa se preveri ustreznost glavne ozemljitve hiše tudi tako, da se občasno (vsaj enkrat letno) pritisne tipko "TEST" na FID stikalu. Če ta takoj izpade pol lahko mirneje spimo. Če FID ne izpade je pa nujen hiter obisk električarja, da ugotovi vzrok težav.
Robie
molibden
EV začetnik
EV začetnik
Prispevkov: 83
29
8

Re: Valjanec + sonda za sončno elektrarno in nekaj vprašanj

Odgovor Napisal/-a molibden »

Ravno smo pred postavitvijo SE in je žal tako, da noben ne zna normalno razložit, kako je pravilna izvedba okrog strelovoda in ozemljitve. Hiša je nova in ima okrog izdelan obroč v zemlji. Ta ima 4 krake v vogalih, na katere se bo povezal strelovod iz strehe. Obroč v zemlji je povezan prek valjanca do notranje elektro omarice, kar naj bi bilo temeljno ozemljilo.

Kako se zdaj pravilno poveže SE?
BEVmev
crest
EV entuziast
EV entuziast
Prispevkov: 179
Kraj: Ljubljana
Avto: VW ID.3
73
67

Re: Valjanec + sonda za sončno elektrarno in nekaj vprašanj

Odgovor Napisal/-a crest »

Za eno ali dvostanovanjsko hiso ni potreben strelovod.

Sončna elektrarna nima vpliva na strelo niti zaradi nje ni potreben strelovod (kaj ce imaš pločevinasto kritino?)

Konstrukcijo panelov se ozemljuje na GIP oz.temeljno ozemljilo z Cu 16mm2.

Kjer je TN sistem ozemljitve je ozemljitev vedno dobra, saj je povezana z Pen vodnikom, ki je "dobro" ozemljen v TP.

Kjer pa je TT sistem pa mora biti pod ponikalna upornost pod 10ohm in obvezno diferenčna zaščita (Fid).
FV-EV
fizikalec15
Prispevkov: 5
2
0

Re: Valjanec + sonda za sončno elektrarno in nekaj vprašanj

Odgovor Napisal/-a fizikalec15 »

Štirje kraki gredo po vertikali do slemena. Po slemenu strelovodna povezava in ob kapu tudi . Tako da narediš mrežo največ 20 x 20m. Na vsakem vogalu pa še palica 0,5 do 1m.
Paneli se odmaknejo od strelovoda za ločilno razdaljo ( cca 0,5m), okvirji se med seboj povežejo z ozemljitveno žico.
Potem pa z žico 16mm2 na glavno izenačitev potenciala( GIP), ki je nekje v notranjosti objekta.

V industriji se to spoštuje, pri samooskrbi pa tega skoraj ne vidiš.
molibden
EV začetnik
EV začetnik
Prispevkov: 83
29
8

Re: Valjanec + sonda za sončno elektrarno in nekaj vprašanj

Odgovor Napisal/-a molibden »

To, ali je zakonsko potrebno ali ne, mi je vseeno. Eni ga imajo, drugi ga nimajo. Za strelovod imamo vse pripravljeno, zato ga bomo dali. Čeprav eni trdijo, da je s strelovodom še slabše, s čimer se ne strinjam.

Za tole žico 16mm2 me zanima. To mora biti ločen kabel od strehe do GIP? Od razsmernika do GIP imam kabel 5x6mm2, težko bom spravil zraven še kabel 16mm2.
fizikalec15
Prispevkov: 5
2
0

Re: Valjanec + sonda za sončno elektrarno in nekaj vprašanj

Odgovor Napisal/-a fizikalec15 »

Pri enostanovanjski hiši strelovod ni obvezen.
Je pa v Pravilniku za NN instalacije določilo, da če je na objektu sončna elektrarna je strelovod obvezen.
Elektro okoli tega ne zapleta.
Bo pa zanimivo videti, kaj bodo na to rekle zavarovalnice, ko bo treba izplačati kakšno odškodnino.
bozgom
EV entuziast
EV entuziast
Prispevkov: 352
272
0

Re: Valjanec + sonda za sončno elektrarno in nekaj vprašanj

Odgovor Napisal/-a bozgom »

fizikalec15 napisal/-a: 01 Feb 2024, 19:37
V industriji se to spoštuje, pri samooskrbi pa tega skoraj ne vidiš.
Ma, kako vezo ima način obračuna električne energije z varovanjem nepremičnin pred nevarnostjo udara strele? Samooskrba ni SE na strehi. Pa- vodni koektorji na strehi predstavljajo precej večje tveganje za udar strele, kot pa solarni paneli. A kdo tam razglablja o strelovodu? :bang: :bang:
Strelovod na strehi te ščiti med močnimi direktnimi udari strele. Če je mreža npr. 12 m potem te ne bo ščitila pri direktnem udaru, če jakost strele lahko nadomestimo s "kroglo" manjšo od 6 m. Pred indirektnim udarom strele (ko strela udari v drevo v bližini, sosednjo hišo, telegrafnco 200 m stran...) pa strelovod sploh ne bo ščitil.
Ne škodi, če se strelovod pravilno namesti (da ne padejo sence lovilcev na panele) koristi pa tudi ne kaj prida. Seveda so izjeme hiše, katere stojijo na samem in po možnosti na kakšni vzpetini, ali je v njih veliko vnetljivih stvari (razni skednji...)...Tam pa je strolovod proporočljiv, pa če je na strehi SE ali pa ne.
bozgom
EV entuziast
EV entuziast
Prispevkov: 352
272
0

Re: Valjanec + sonda za sončno elektrarno in nekaj vprašanj

Odgovor Napisal/-a bozgom »

fizikalec15 napisal/-a: 01 Feb 2024, 19:52 Pri enostanovanjski hiši strelovod ni obvezen.
Je pa v Pravilniku za NN instalacije določilo, da če je na objektu sončna elektrarna je strelovod obvezen.
Elektro okoli tega ne zapleta.
Bo pa zanimivo videti, kaj bodo na to rekle zavarovalnice, ko bo treba izplačati kakšno odškodnino.
A lahko navedeš v katerm členu piše, da je strelovod obvezen?

PS strelovod je omenjen v pažarnih smernicah a so SE na stanovanjskih hišah v sitemu neto meritev izvzete.
crest
EV entuziast
EV entuziast
Prispevkov: 179
Kraj: Ljubljana
Avto: VW ID.3
73
67

Re: Valjanec + sonda za sončno elektrarno in nekaj vprašanj

Odgovor Napisal/-a crest »

Malo se meša hruške pa jabolka.

Strelovod ni obvezen za 1 in 2 stanovanjsko hišo.
Zaradi sončne ne bo več niti manj / več udarov strel. Kdor ga želi je svoj pravilnik in sistem ozemljevanja (izolirani ali povezani).

Sončna je pa proizvodna naprava kot diesel, ki ga/jo je v primeru napake potrebno ustrezno ozemljiti na GIP in po pravilniku z Cu16mm2. Če je ozemljilo slabo se ga dogradi.
FV-EV
Odgovori
  • Similar Topics
    Odgovori
    Ogledi
    Zadnji prispevek

Vrni se na “Obnovljivi viri energije”