Zanima me če je sploh kakšna negativna stran če se namesto 5kW inverterja namesti 15kW.
Razlika v ceni je minimalna, vendar vsi ponudniki silijo s 5kW, češ da 15kW ne bo delal optimalno.
Krivulja izkoristka pa je za oba skoraj enaka. Obema začne padat nekje pri 2 do 3 kW.
Razlika v ceni je minimalna, vendar vsi ponudniki silijo s 5kW, češ da 15kW ne bo delal optimalno.
Krivulja izkoristka pa je za oba skoraj enaka. Obema začne padat nekje pri 2 do 3 kW.
Re: 5kW ali 15kW inverter
Pogledat moraš minimalno obremenitev za vsak tip razsmernika. Pri 15kW SolarEdge mislim, da je minimum 6.500W in vsaj 13 optimizatorjev. za vsak primer preveri specifikacije, da ne boš kaj napačnega kupil. Krivulje se pa mislim res ne razlikujejo veliko.
-
- EV začetnik
- Prispevkov: 28
- Kraj: posavje
-
1927
Re: 5kW ali 15kW inverter
Evo na koncu dokumenta piše koliko je minimalno in maksimalno število optimizatorjev: https://www.solaredge.com/sites/default ... asheet.pdf
Re: 5kW ali 15kW inverter
Se pravi omejitev je 27 modulov za 15kW inverter.
Omejitve z minimalno obremenitev pa ne najdem v datasheetu...?
Omejitve z minimalno obremenitev pa ne najdem v datasheetu...?
Re: 5kW ali 15kW inverter
Število modulov ni direktno omejeno, pač pa število optimizatorjev glede na tip optimizatorja in tip razsmernika - poglej čisto spodaj v datasheet na linku od SaltCourse.
-
- EV začetnik
- Prispevkov: 28
- Kraj: posavje
-
1927
Re: 5kW ali 15kW inverter
Evo še tole sem našel v enem datasheet-u:
There is no minimum power sizing limit of the SolarEdge inverters as long as minimal string length is kept for all inverter up to
SE15K.
When using three phase inverters SE15K and above, the minimum DC power should be 11kW.
There is no minimum power sizing limit of the SolarEdge inverters as long as minimal string length is kept for all inverter up to
SE15K.
When using three phase inverters SE15K and above, the minimum DC power should be 11kW.
Re: 5kW ali 15kW inverter
Nič mi ni več jasno. Minimum string je 14. Kot razumem sta obvezna dva panela na optimizator, torej 28 panelov... po 200W je 5.4kW...
Kaj je potem minimum DC power... 11kW?
Kaj je potem minimum DC power... 11kW?
-
- EV začetnik
- Prispevkov: 28
- Kraj: posavje
-
1927
Re: 5kW ali 15kW inverter
Po mojem velja to pravilo minimum string 14 optimizatorjev razen če je inverter 3 fazni 15kW+ potem mora vhodna moč biti minimalno 11kW.CRF napisal/-a:Nič mi ni več jasno. Minimum string je 14. Kot razumem sta obvezna dva panela na optimizator, torej 28 panelov... po 200W je 5.4kW...
Kaj je potem minimum DC power... 11kW?
sem pa našel še tole:
For minimum sizing, while there is no set requirement, SolarEdge recommends sizing of the inverters down to 50% of nameplate (ex: 5,000 watts of DC power using our 10,000 watt AC inverter).
Tako da zdaj tut meni ni jasno kaj je res, najbolje bi bilo poslati mail na Solaredge da oni povejo kaj priporočajo.
Re: 5kW ali 15kW inverter
Zahtevano je samo minimalno število optimizatorjev na vejo. Minimalna moč je pa ni, saj ob slabem vremenu tudi nimaš več kot mogoče 100W trenutne moči pa vseeno dela.
Re: 5kW ali 15kW inverter
Je bolje da je Solaredge SE15K nameščen v notranjem prostoru (ni bivalni del) ali zunaj pri omarici? Vendar bi bil zunaj izpostavljen direktnemu soncu, poleti pa zna to na kaj vplivat ker je tam dokaj toplo oz. vroče ker je tak kotiček pri hiši.
Prosim za mnenja tistih ki imate več izkušenj s tem.
Prosim za mnenja tistih ki imate več izkušenj s tem.
-
- EV ambasador
- Prispevkov: 2320
- Kraj: Cerklje na Gorenjskem
- Avto: Nissan Leaf 2.zero 40 kWh, Tesla Y RWD
-
16932221
Re: 5kW ali 15kW inverter
Jaz sem imel podobno situacijo in sem prav zato postavil razsmernik v garažo. Do sedaj nisem imel nobenih težav. Elektronike ne bi nikoli izpostavljal skrajnim razmeram (vročina, mraz, vlaga, kondenzacija, ...).
-
- EV začetnik
- Prispevkov: 28
- Kraj: posavje
-
1927
Re: 5kW ali 15kW inverter
Če je možno naj ne bo izpostavljen direktnemu soncu, vročina slabo vpliva na dolgoživost elektronskih naprav.Inverter se pa tako greje že sam po sebi zraven pa svoje doda še sonce.
Re: 5kW ali 15kW inverter
Pri nas imamo trofazni 17kW SolarEdgov razsmernik v kombinaciji s P600 optimizatorji. Na razsmernik je trenutno priklopljenih 12 optimizatorjev (24x300W modulov). Inštalirana moč elektrarne je 7.2 kWp.
Količina proizvedene energije letos do tega trenutka? 7.96 MWh (Slika spodaj)
Mislim, da razsmernik kljub "premajhni" inštalirani moči deluje čisto vredu.
Večjega smo vgradili prav zaradi namena povečevanja elektrarne v primeru, da na trg pride kak zanimiv EV.
Količina proizvedene energije letos do tega trenutka? 7.96 MWh (Slika spodaj)
Mislim, da razsmernik kljub "premajhni" inštalirani moči deluje čisto vredu.