Re: Števci energije

Objavljeno: 16 Maj 2019, 15:11
Napisal/-a N75
gregimarko napisal/-a:Še to sem opazil, razmerje med meritvama je 10,17 / 15,20 =0,66, kar je 2/3. Se pravi 1/3 energije ne izmeriš.
Kot da ene faze ne meriš, ali pa je en tokovnik fuč
Sicer ne verjamem, da imaš faze tako enakomerno obremenjene....
Tole bolj kaže da je tokovnik napačno vpisan, ker kaže točno 2/3 . Napiši podatke od tokovnika in pa kako je nastavljeno na merilniku.

Preveri če so rokovniki pravilno povezani, obrnjeni v pravo smer, žice od tokovnika da niso zamenjane in da so na pravih fazah.

Ali ta merilnik omogoča tu spremljanje toka in napetosti in trenutne moči po fazah?

Re: Števci energije

Objavljeno: 16 Maj 2019, 15:34
Napisal/-a BogyX
Preveri če so rokovniki pravilno povezani, obrnjeni v pravo smer, žice od tokovnika da niso zamenjane in da so na pravih fazah.
tokovniki so vsi trije enako obrnjeni, sem pa na dveh moral zamenjati polariteto (ni več črno na črno in belo na belo ampak obratno), ker mi meter drugače sploh ni deloval (recimo ponoči je kazalo na eni fazi porabo in na dveh oddajanje).

Nastavitve lahko doma pogledam zvečer.
Ali ta merilnik omogoča tu spremljanje toka in napetosti in trenutne moči po fazah?
- to bi tudi mene zanimalo, ker bi lahko potem primerjal v realnem času s tokovnimi kleščami, pa žal ne vem kje bi to spremljal.

Re: Števci energije

Objavljeno: 16 Maj 2019, 16:19
Napisal/-a N75
Da greš obračat tokovne vhode, potem pa nas sprašuješ zakaj merilnik ne dela točno.

Če je merilnik ok in tokovniki tudi, priklopiš po shemi in dela.

Nekaj imaš narobe povezano.

Re: Števci energije

Objavljeno: 16 Maj 2019, 19:17
Napisal/-a gregimarko
Upam, da ne obračaš tokovnikov pod obremenitvijo, med obratovanjem.

Re: Števci energije

Objavljeno: 16 Maj 2019, 21:01
Napisal/-a crunchy
pirpy napisal/-a:To z web vmesnikom so verjetno že novi razsmerniki , brez lcd prikazovalnika ?
Tako je. Ni nobenega prikazovalnika.

Re: Števci energije

Objavljeno: 17 Maj 2019, 06:26
Napisal/-a BogyX
Upam, da ne obračaš tokovnikov pod obremenitvijo, med obratovanjem.
- a ne smem, pa saj sem z jezikom probal in ni nič
Da greš obračat tokovne vhode, potem pa nas sprašuješ zakaj merilnik ne dela točno.
kot je bilo že v drugi temi razloženo drugače ni delovalo, menjava polaritete je kot rešitev večkrat omenjena na tujih forumih. ČE ni povezano tako kot sedaj, potem mi na tistih dveh fazah tok meri v napačno smer (ko je poraba prikazuje proizvodnjo). Tako je samo sredinski tokovnik priključen kot bi naj bilo, če ga obrnem mi takoj prikazuje napačne vrednosti. Konfiguracijo sem sledil navodilom, vendar bom še enkrat šel skozi za vsak slučaj.
N75 - ti imaš merilec priključen in dela kot more? Si ga sam skonfiguriral. Mogoče bi mi malo razložil kaj sem naredil narobe.

Re: Števci energije

Objavljeno: 17 Maj 2019, 06:56
Napisal/-a N75
Iz opisanega predvidevam da imaš tokovnike pomešane, da recimo tokovnik od L1 je na fazi L3 .

Tokovnik od L1 gre skupaj z napetostnim vhodom L1 in tako vse za tri faze in v isto smer tokovniki.

Re: Števci energije

Objavljeno: 17 Maj 2019, 07:04
Napisal/-a BogyX
Iz opisanega predvidevam da imaš tokovnike pomešane, da recimo tokovnik od L1 je na fazi L3 .
to sem prvo preveril že pred tedni. Tudi če bi bili pomešani ne bi smelo kazat toka v napačno smer če teče v vseh treh v isto smer.

Bom pa vzel vse še enkrat narazen in na novo povezal čez vikend.

Re: Števci energije

Objavljeno: 17 Maj 2019, 07:34
Napisal/-a crunchy
BogyX napisal/-a:
Iz opisanega predvidevam da imaš tokovnike pomešane, da recimo tokovnik od L1 je na fazi L3 .
to sem prvo preveril že pred tedni. Tudi če bi bili pomešani ne bi smelo kazat toka v napačno smer če teče v vseh treh v isto smer.
Tu nekaj mešaš. Faze so zamaknjene za 120 stopinj! Če so tokovniki zamešani in če v vseh fazah teče enak tok, potem ti bo za dotično fazo izmeril polovično delovno moč v NASPROTNO SMER (cos(120) - "cos" pomeni kosinus, da ne bo pomote, kalkulator pa nastavi na stopinje in ne radiane).

Re: Števci energije

Objavljeno: 17 Maj 2019, 07:58
Napisal/-a BogyX
Tu nekaj mešaš. Faze so zamaknjene za 120 stopinj! Če so tokovniki zamešani in če v vseh fazah teče enak tok, potem ti bo za dotično fazo izmeril polovično delovno moč v NASPROTNO SMER (cos(120) - "cos" pomeni kosinus, da ne bo pomote, kalkulator pa nastavi na stopinje in ne radiane).
Jaz govorim samo o merjenju na Solaredge Meter napravi - če tam zamenjam polariteto mi tisto fazo števec odšteva ko bi jo moral prištevat. Ročno sam nič ne merim ali računam.

Re: Števci energije

Objavljeno: 17 Maj 2019, 08:20
Napisal/-a crunchy
BogyX napisal/-a:Jaz govorim samo o merjenju na Solaredge Meter napravi - če tam zamenjam polariteto mi tisto fazo števec odšteva ko bi jo moral prištevat. Ročno sam nič ne merim ali računam.
Tako je. Če samo obrneš polariteto, potem meri v nasprotno smer. Če pa zamešaš faze, potem je tako, kot sem napisal zgoraj (obrne polariteto in meri polovično moč). Upoštevaj še, da sta pri zamenjavi faze vsaj dve pomešani, če ne vse tri.

Re: Števci energije

Objavljeno: 17 Maj 2019, 08:41
Napisal/-a BogyX
Ok - bom preveril.
Hvala.

Re: Števci energije

Objavljeno: 17 Maj 2019, 13:50
Napisal/-a FV-EV
Skoraj gotovo imaš pomešane faze, kot sta napisal N75 in crunchy, ponovno poveži vse tri!

Re: Števci energije

Objavljeno: 17 Maj 2019, 20:02
Napisal/-a BogyX
Temu električarju bi bilo treba ušesa potrgat....

Ja res je dve fazi sta bili zamenjani - sedaj so lahko tudi tokovniki prav polarizirani in vse dela kot more.

Primerjalno meritev bom ponovil ob prvem deževnem dnevu in javim nove rezultate.

Hvala še enkrat in mimogrede električar sem kar sam

Re: Števci energije

Objavljeno: 18 Maj 2019, 08:05
Napisal/-a gregimarko
Super, mislim, da bo sedaj meritev u piko.
Jebi ga, tudi jaz ga kdaj userjem, se pa tako marsikaj naučiš.

Re: Števci energije

Objavljeno: 18 Maj 2019, 14:36
Napisal/-a FV-EV
Brez napak bi še danes živeli v jamah

Re: Števci energije

Objavljeno: 20 Maj 2019, 07:36
Napisal/-a BogyX
Dvakra sem ta vikend preveril porabo in je res minimalno odstopanje.
Hvala vsem za pomoč.

Re: Števci energije

Objavljeno: 04 Okt 2019, 22:49
Napisal/-a drejc12
Ali kdo ve/se spozna, če je števec energije proizvajalca Landis+Gyr E350 že v redu za SE (meri energijo v obe smeri), ali je potrebna menjava na novejšega?
Montiran iz strani Elektro Celje.

Re: Števci energije

Objavljeno: 05 Okt 2019, 06:32
Napisal/-a pirpy
lahko meri v obe smeri če je tako programiram, kdaj so ti ga insatalirali? Jaz imam tudi e350

Re: Števci energije

Objavljeno: 05 Okt 2019, 08:53
Napisal/-a drejc12
Pred kakšnimi 4 leti, od takrat naprej daljinsko odčitavajo.