Poraba TČ

Sončne elektrarne, vetrne elektrarne, male hidro elektrarne,...
peion
EV začetnik
EV začetnik
Prispevkov: 58
Kraj: Jesenice
Avto: Peugeot Ion
79
134

Re: Poraba TČ

OdgovorNapisal/-a peion » 22 Sep 2019, 16:33

Če še malo dopolnim moje podatke: TČ je Dimplex 8 kWh, v tisti porabi na sliki je zajeta tudi priprava tople vode in pa poraba krmilne elektronike in poraba obtočnih črpalk. TČ je v obratovanju od leta 2009 in v tem času sem imel eno okvaro krmilne elektronike in sicer lani kot posledica močnega grmenja. Strošek menjave krmilne enote je bil cca. 1400€.
Uporabniški avatar
CRF
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 5420
Kraj: Tržič
Avto: Kona in Zoe
3938
4262

Re: Poraba TČ

OdgovorNapisal/-a CRF » 23 Sep 2019, 06:31

crunchy je napisal/-a:Mene pa bolj zanima razlika v porabi med talnim in radiatorskim gretjem. Imam izključno radiatorsko gretje, ki ni predimenzionirano. Predvidevam, da radiatorsko potrebuje vsaj za 50% večje moči od talnega (zaradi manj ugodnih COP-ov)? Anyone?

Ne verjamem da je 50%. Sicer smo prišli šele do 0 stopinj, ampak z radiatorji mi lepo greje pri temperaturi vode 32 stopinj in 1.3kW porabe. Seveda bo drugače pri -10 stopinjah, ampak to niso običajne temperature za naše zime.
Admin @ EVSVET.eu
Uporabniški avatar
FV-EV
EVSVET donator
EVSVET donator
Prispevkov: 1286
Kraj: 1108
Avto: Kona
1334
1190

Re: Poraba TČ

OdgovorNapisal/-a FV-EV » 24 Sep 2019, 22:03

Ni velikih razlik, če konstantno pošiljaš vodo okoli 30stopinj v oba sistema. Radiatorji so večinoma predimenzionirani pri nas in skorajda nadomestijo talni sistem, razen, če jih imaš v kakšni novogradnji optimalno dimenzionirane. Nizka temperatura pri radiatorju pomeni le nekoliko več nihanja v primeru prehitre ohladitve ob zračenju itd.
crunchy
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 1480
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Avto: Nissan Leaf 2.zero
1114
1429

Re: Poraba TČ

OdgovorNapisal/-a crunchy » 25 Sep 2019, 11:51

FV-EV je napisal/-a:Ni velikih razlik, če konstantno pošiljaš vodo okoli 30stopinj v oba sistema. Radiatorji so večinoma predimenzionirani pri nas in skorajda nadomestijo talni sistem, razen, če jih imaš v kakšni novogradnji optimalno dimenzionirane. Nizka temperatura pri radiatorju pomeni le nekoliko več nihanja v primeru prehitre ohladitve ob zračenju itd.

Nimam novogradnje, vendar na žalost niso poddimenzionirani. :(
Uporabniški avatar
pirpy
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 2223
Kraj: Topolšica
Avto: ZOE R240 41kWh i
1496
681

Re: Poraba TČ

OdgovorNapisal/-a pirpy » 25 Sep 2019, 12:05

Radiatorji morajo biti predimenzionirani, da so lahko hladnejsi
crunchy, Robie
Uporabniški avatar
SimonZed
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 1812
Avto: Kona EV
1365
1953

Re: Poraba TČ

OdgovorNapisal/-a SimonZed » 25 Sep 2019, 12:20

pirpy je napisal/-a:Radiatorji morajo biti predimenzionirani, da so lahko hladnejsi

Res je, precej predimenzionirani radiatorji morajo biti, pa še tako bo bolj težko s 30°C vodo v njih ogrevati hišo, mogoče le, če je res odlično izolirana. Pri nas imamo radiatorje in je med 35 in 45 (ko je res mraz). Temperatura dvižnega voda okoli 30°C je bolj značilnost talnega ogrevanja. Taka je moja izkušnja.
CRF
crunchy
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 1480
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Avto: Nissan Leaf 2.zero
1114
1429

Re: Poraba TČ

OdgovorNapisal/-a crunchy » 25 Sep 2019, 12:32

crunchy je napisal/-a:
FV-EV je napisal/-a:Ni velikih razlik, če konstantno pošiljaš vodo okoli 30stopinj v oba sistema. Radiatorji so večinoma predimenzionirani pri nas in skorajda nadomestijo talni sistem, razen, če jih imaš v kakšni novogradnji optimalno dimenzionirane. Nizka temperatura pri radiatorju pomeni le nekoliko več nihanja v primeru prehitre ohladitve ob zračenju itd.

Nimam novogradnje, vendar na žalost niso poddimenzionirani. :(

Hotel sem reči da niso predimenzionirani. Lapsus. :giggle:
Torej, še vedno konsenz da je precej pod 50% dodatne energije?
Pozimi mislim, da je včasih temperatura tudi okrog 70 oC, če je hladno. Ampak nisem 100% prepričan.
Uporabniški avatar
CRF
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 5420
Kraj: Tržič
Avto: Kona in Zoe
3938
4262

Re: Poraba TČ

OdgovorNapisal/-a CRF » 25 Sep 2019, 13:12

Slabo izolirana hiša, ogrevamo vedno na 22 stopinj, in še nikoli nismo imeli več kot 50 stopinj v radiatorjih. Pa je bilo vedno več kot dovolj toplo. Pa tudi radiatorji so daleč od predimenzionirani.

Zato računam da bo tudi z vodo 40 do 45 stopinj, s toplotno črpalko, več kot dovolj energije. Kako bo res sporočim spomladi. Primerjavo s talnim pa težko komentiram. Ne vem pa če ima 50% boljši izkoristek zaradi 10 stopinj višje temperature...
SimonZed
Admin @ EVSVET.eu
crunchy
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 1480
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Avto: Nissan Leaf 2.zero
1114
1429

Re: Poraba TČ

OdgovorNapisal/-a crunchy » 25 Sep 2019, 13:22

CRF je napisal/-a:Ne vem pa če ima 50% boljši izkoristek zaradi 10 stopinj višje temperature...

Nižje temperature?
Pri meni je zagotovo nad 45 oC pozimi, ko je hladno. Očitno je še slabše izolirana hiša, več prepiha zaradi rolet, oziroma še "manj predimenzionirani" radiatorji. :(
CRF
Uporabniški avatar
SimonZed
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 1812
Avto: Kona EV
1365
1953

Re: Poraba TČ

OdgovorNapisal/-a SimonZed » 25 Sep 2019, 13:33

Ja, pri TČ je povsem drugače kot s kakšno staro pečjo (recimo na olje), ki po potrebi napolni radiatorje z res vročo vodo, da se lahko opečeš na njih in je potem mir nekaj časa. Pri TČ pa voda skoraj neprekinjeno kroži (tudi, ko ima TČ obvezno "pavzo") in so radiatorji ves čas le rahlo topli. Se je treba navaditi, ker je povsem drugače. :) Seveda je ogrevanje s TČ gotovo bolj udobno za bivanje, ker ni takšnih velikih temperaturnih razlik v prostoru. V obeh primerih je ogrevanje uravnaval oz. ga uravnava sobni termostat.
CRF, vivo
hribovc0601
EV entuziast
EV entuziast
Prispevkov: 137
Kraj: Ljubljana
Avto: Kia Soul EV
112
120

Re: Poraba TČ

OdgovorNapisal/-a hribovc0601 » 26 Sep 2019, 00:02

Ni edini strah povečanje porabe pri radiatorjih. Jaz bi se bolj bal, če bo TČ sploh ogrela! Tisti, ki imate radiatorje pazite, da izbirate visokotemperaturne TČ. Ali pa obdržite obstoječi kotel za ogrevanje.

Jaz sem za talno izbral naboljšo TČ takrat, vendar je z močjo malo na meji. TČ v določenih pogojih komaj doseže 40 stopinj -to je max kar dajem notr(ja poraba hiše je na meji moči, ki jo lahko talno zagotovi). Me pa ne skrbi, ker imam še kotel na ELKO za tistih 14 dni na leto. Letno poraba okoli 100 litrov za te špice.
Uporabniški avatar
CRF
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 5420
Kraj: Tržič
Avto: Kona in Zoe
3938
4262

Re: Poraba TČ

OdgovorNapisal/-a CRF » 26 Sep 2019, 06:30

Za kakšen sibirski mraz blizu -20 stopinj verjetno TČ res pridejo na mejo ogrevanja... ampak za tisti 5 dni na 5 let je pa veliko lažje kaloriferje prižgat kot vzdrževat peč na olje in dimnikarje plačevat.
SimonZed
Admin @ EVSVET.eu
kavka
EV entuziast
EV entuziast
Prispevkov: 151
76
86

Re: Poraba TČ

OdgovorNapisal/-a kavka » 26 Sep 2019, 08:46

TČ ima tudi el. grelce in tistih 5 dni kuriš 1:1
Uporabniški avatar
CRF
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 5420
Kraj: Tržič
Avto: Kona in Zoe
3938
4262

Re: Poraba TČ

OdgovorNapisal/-a CRF » 26 Sep 2019, 08:54

Nimajo vse.
Kje pa so ti grelci, v notranji ali zunanji enoti?
Admin @ EVSVET.eu
kavka
EV entuziast
EV entuziast
Prispevkov: 151
76
86

Re: Poraba TČ

OdgovorNapisal/-a kavka » 26 Sep 2019, 09:18

Notranji.
In se dodatno imaš lahko v bojlerju grelce, ki so neodvisni od TČ. Samo elektriko rabiš :giggle:
Uporabniški avatar
FV-EV
EVSVET donator
EVSVET donator
Prispevkov: 1286
Kraj: 1108
Avto: Kona
1334
1190

Re: Poraba TČ

OdgovorNapisal/-a FV-EV » 26 Sep 2019, 22:29

Grelci so ali pa ne, odvisno kaj kupiš. Tudi z nizkotemperaturno lahko ogrevaš na radiatorje in ne rabiš dodatnega kotla, če seveda je kolikor toliko izolirana hiša in dovolj radiatorskih površin.

Vse je odvisno od TČ, lahko je inverterska ali klasična on/of, vsaka rešitev ima svoje prednosti in slabosti, tudi cena ni pomembna za kvalitetno ogrevanje. Enostavno potrebuješ mojstra, ki obvlada načrtovanje in ima vse vhodne podatke za to - v praksi je zato najboljše, da si pridobiš vse onformacije, sam preračunaš in se odločiš. Je pa malo tehničnega znanja dobrodošlega, da zgolj ne učibaš ali se čustveno odločaš.

Moja hiša ni ravno idealno izolirana klasična gradnja, imam spodnjo etažo 65m talno in zgornjo 65m radiatorsko in sem doslej preiskusil tri modele ogrevanja:
1 olje - 1.500l cena različno po letih
2 TČ 8kw nizkotemperaturna do 4 stopinj, on/off direkt v radiatorje brez zalogovnika - 450Eur štroma (cena je bila taka kot danes z vsemi stroški: omrežnina....), ko je padlo pod -10stopinj so bili potrebni grelci. Dodatnega kotla ni bilo in ni potreben, bi pa bil morda pri on/off smiseln zalogovnik, ker so nihanja večja kot pa pri inverterski. Zelo slab izkoristek se prične pri +4stopinje ko prične zamrzovati. Če smo hišo preveč prezračili, je bilo kar problem segreti. Obvezno kriljenje z zunajim tipalom, da pravočasno prične dvigovati ali spuščati moč.
3 Peleti - 160 vreč ali 700eur, tu je nekaj dela s pečjo

Ko zberem denar in bom našel kakšno ugodno varianto, bom kljub temu, da se peč na pelete še ni amortizirala kar zamenjal s TČ največ 8kw:)