Re: Solaredge Meter

Odgovor Napisal/-a darjan »

Eh...nerobe sem predvideval vse
darjan
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 5165
Kraj: Maribor
Avto: Skrivnostna MS ;)
1208
2531

Re: Solaredge Meter

Odgovor Napisal/-a darjan »

Dajte mi še nekaj povedat, mogoče to vprašanje sodi drugam...

Do sedaj se je že parkrat zgodilo, da mi je zunaj v omarci vrglo ven avtomatsko varovalko (torej pri števcu) ker je ena faza presegla nazivno moč (imamo 3 x 20A). To pa zato ker sem polnil avto, zraven je delala še TČ in pa pralni stroj je tudi na tej fazi.

Zdaj pa me zanima, če recimo SE proizvaja na max, torej ene 10kw, se potem faze od zunaj (torej iz omarice) razbremenijo in v zgornji situaciji več ne bi smelo ven metat?
Uporabniški avatar
pirpy
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 3562
Kraj: Topolšica
Avto: ZOE 38 i,leaf 35,e-imt 24,PW 21+15+8 kWh
3095
1614

Re: Solaredge Meter

Odgovor Napisal/-a pirpy »

Sam solarni sistem ne porabi skoraj nič.
Zadeva je zelo enostavna. eni tokovniki gredo med elektrarno in hišo drugi pa med hišo in omrežjem.
Tako imaš podatek o proizvodnji elektrarne, podatek o sprejemanju ali oddajanju energije v omrežje, razlika pa je poraba hiše,
darjan
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 5165
Kraj: Maribor
Avto: Skrivnostna MS ;)
1208
2531

Re: Solaredge Meter

Odgovor Napisal/-a darjan »

Pomeni, to kar sem vprašal naknadno, v kolikor deluje SE "na polno" se lahko na eno fazo hiše obremeni več, kot dopušča glavna varovalka?
Uporabniški avatar
pirpy
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 3562
Kraj: Topolšica
Avto: ZOE 38 i,leaf 35,e-imt 24,PW 21+15+8 kWh
3095
1614

Re: Solaredge Meter

Odgovor Napisal/-a pirpy »

Seveda
crunchy
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 2257
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Avto: Nissan Leaf 2.zero 40 kWh, Tesla Y RWD
1668
2197

Re: Solaredge Meter

Odgovor Napisal/-a crunchy »

pirpy napisal/-a:Seveda
Ja, ampak to ne pomeni, da ti zato ne bo šla notranja (avtomatska ali navadna) varovalka.
Uporabniški avatar
pirpy
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 3562
Kraj: Topolšica
Avto: ZOE 38 i,leaf 35,e-imt 24,PW 21+15+8 kWh
3095
1614

Re: Solaredge Meter

Odgovor Napisal/-a pirpy »

Mislim, da je jasno da moraš imeti notranjo napeljavo narejeno za 32 A torej vsaj 4 mm kabel.
BogyX
Uporabniški avatar
Nejccc
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 1020
Kraj: Horjul
Avto: Ioniq EV 28 kWh, e-Niro 64kWh
1243
2402

Re: Solaredge Meter

Odgovor Napisal/-a Nejccc »

Pa paziti je potrebno, če pride kakšen oblaček, se proizvodnja lahko hipoma zmanjša. Takrat tudi gorijo varovalke
Uporabniški avatar
BogyX
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 1534
Kraj: MB
Avto: NISSAN, YLR
812
945

Re: Solaredge Meter

Odgovor Napisal/-a BogyX »

Pa paziti je potrebno, če pride kakšen oblaček, se proizvodnja lahko hipoma zmanjša. Takrat tudi gorijo varovalke
res je, zato pa je dobro imet pametno polnilnico ki dinamično prilagaja moč polnjenja (recimo CRFovo ).
crunchy, FV-EV
Uporabniški avatar
FV-EV
EVSVET donator
EVSVET donator
Prispevkov: 5256
Kraj: Slovenija
Avto: MY RWD in eKona 64 impression
6115
3999

Re: Solaredge Meter

Odgovor Napisal/-a FV-EV »

BogyX napisal/-a:
Pa paziti je potrebno, če pride kakšen oblaček, se proizvodnja lahko hipoma zmanjša. Takrat tudi gorijo varovalke
res je, zato pa je dobro imet pametno polnilnico ki dinamično prilagaja moč polnjenja (recimo CRFovo ).
Moj primer je brez Solaredge metra, imam enostavno blokado na 11kW in to doseže morda za nekaj minut dvakrat v najboljšem mesecu v letu in je škoda denarja in časa za Solaredge meter (špice so tako redke ob idealnih pogojih in letno zaradi te blokade morda izgubiš kakšen evro ali dva). Ker na 2,5mm2 nisem upal obesiti polnilnice sem vlekel nov kabel (sem ga kar pod tlakovce vrgel) in sem dal za vse te povezave kar 6mm2, kar bo za vse primere dovolj

Pancarke 20A, med elektrarno in polnilnico pa 25A, polnilni tok CRF polnilnice nastavljen na 25A, lahko bi ga dal tudi več, vendar bi itak redkogdaj bila proizvodnja tolikšna, da bi šlo čez 25A v avto, pri oblakih pa lepo niha gor in dol. Montiral sem še preklopno stikalo in potegnil dve ročki, eno zunaj drugo v garaži in po potrebi preklopim med eno in drugo lokacijo

Zdaj mi CRF polnilnica polni avto med 3-4kW/h (prej največ 2,5kW/h), odvisno če je kakšen porabnik vklopljen zmanjša, hkrati pa če elektrarna proizvaja pride tudi čez 5kW/h
crunchy
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 2257
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Avto: Nissan Leaf 2.zero 40 kWh, Tesla Y RWD
1668
2197

Re: Solaredge Meter

Odgovor Napisal/-a crunchy »

FV-EV napisal/-a:Zdaj mi CRF polnilnica polni avto med 3-4kW/h (prej največ 2,5kW/h), odvisno če je kakšen porabnik vklopljen zmanjša, hkrati pa če elektrarna proizvaja pride tudi čez 5kW/h
Zakaj takšno kompliciranje, pa še enote niso pravilne (mislil si namreč napisati 3-4 kWh/h)? Enostavno napiši da polni z močjo 3-4 kW, prej največ z 2,5 kW, pri vključeni elektrarni pa z močjo tudi čez 5 kW.
Polnilnica polni z močjo v kW, v nekem času pa napolni z energijo v kWh.
darjan
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 5165
Kraj: Maribor
Avto: Skrivnostna MS ;)
1208
2531

Re: Solaredge Meter

Odgovor Napisal/-a darjan »

Včeraj so končno pravilno obrnili "žice" in sedaj meter pravilno meri porabo hiše, pridelavo in odjem iz omrežja.

Me pa zanima sledeče, pri produkciji energije je trenutno podatek:

Self-consumption:2.63 kWh
Export:33.73 kWh

Torej za 33kwh pridelane energije se je moralo porabiti 2.6kwh, ali pa se je pridelalo 35, od tega je šlo 2 za lastno? Kar niti ni pomembno...
Zanima me, če je to ok, da gre cca 7% za lastne potrebe SE, kako imate ostali?
Uporabniški avatar
pirpy
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 3562
Kraj: Topolšica
Avto: ZOE 38 i,leaf 35,e-imt 24,PW 21+15+8 kWh
3095
1614

Re: Solaredge Meter

Odgovor Napisal/-a pirpy »

do 13.31 imam 16.99 kWh prejeto iz omrežja, 20.7 kWh oddano v omrežje, 46.64 kWh pridelano z veliko elektrarno in 3.8 kWh pridelano z malo elektrarno.

PS, lastna poraba od 00:00 do 13.32 je 46.73 kWh
Uporabniški avatar
BogyX
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 1534
Kraj: MB
Avto: NISSAN, YLR
812
945

Re: Solaredge Meter

Odgovor Napisal/-a BogyX »

darjan - kaj nimaš hiše gor priključene - imaš samostojno elektrarno?
Ker Self-consumption je koliko sam porabiš v času proizvodnje (torej ko elektrarna dela).
Uporabniški avatar
matija
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 4581
Kraj: Slovenia
Avto: Tesla MY | VW eGolf
5861
7870

Re: Solaredge Meter

Odgovor Napisal/-a matija »

darjan napisal/-a:Včeraj so končno pravilno obrnili "žice" in sedaj meter pravilno meri porabo hiše, pridelavo in odjem iz omrežja.

Me pa zanima sledeče, pri produkciji energije je trenutno podatek:

Self-consumption:2.63 kWh
Export:33.73 kWh

Torej za 33kwh pridelane energije se je moralo porabiti 2.6kwh, ali pa se je pridelalo 35, od tega je šlo 2 za lastno? Kar niti ni pomembno...
Zanima me, če je to ok, da gre cca 7% za lastne potrebe SE, kako imate ostali?
Za normalno stanovanjsko hiso so stvari izredno preproste:
- self consunmption pomeni po slovensko lastna poraba, torej pecica, stroji, indukcije, polnjenje avta, racunalniki, ...
- export pa pomeni izvoz, oziroma kar si oddal v omrezje.
- kje pa imas tretji podatek, to je koliko si vzel iz omrezja v tem casu ?

Ce si tipicen primer privatne hise, si v tem obdobju porabil 2.63kWh, v omrezje pa oddal 33.73kWh. Identicne podatke dobis tudi na stevcu zunaj pred hiso. Jaz ga grem pogledat vsak konec meseca, da dobim te podatke, ti pa imas to v SE appu. Ce na MSE nimas tudi lastne hise in imas le elektrarno za prodajo elektrike, potem je podatek "self consumption" nejasen.
darjan
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 5165
Kraj: Maribor
Avto: Skrivnostna MS ;)
1208
2531

Re: Solaredge Meter

Odgovor Napisal/-a darjan »

BogyX napisal/-a:darjan - kaj nimaš hiše gor priključene - imaš samostojno elektrarno?
Ker Self-consumption je koliko sam porabiš v času proizvodnje (torej ko elektrarna dela).
System Production:48.71 kWh
7%93%
Self-consumption:
3.2 kWh
Export:45.51 kWh

Consumption:4.96 kWh
65%35%
Self-consumption:
3.2 kWh
Import:1.76 kWh

Torej prvo, če prav razumem, je SE, drugo je pa Hiša?
Uporabniški avatar
matija
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 4581
Kraj: Slovenia
Avto: Tesla MY | VW eGolf
5861
7870

Re: Solaredge Meter

Odgovor Napisal/-a matija »

Ne mores reci da ima hisa selfconsumption, MSE pa tudi. Sicer cuden zapis. Jaz si ga tolmacim nekako tako, ce so vsi podatki za danasnji dan:
- proizvodnja MSE 48.71kWh
- od proizvedene elektrike jo je hisa takoj porabila 3.2kWh
- kar hisa ni porabila je bilo oddano v omrezje, in sicer 45.51kWh
- hkrati pa ker je proizvodnja po treh fazah identicna, kdaj na kaksni fazi zmanjka elektrike iz MSE, ceprav jo po drugih dveh fazah oddajas ven. V tem primeru se na fazi kjer je visja poraba dodatno le to vzame iz omrezja. Tega je bilo pa 1.76kWh.

Primer kdaj se zgodi cetrta alineja:
- MSE deluje s 6kW, na vsako fazo pride 2kW
- avto polnis s 3.5kW, 2kW dobi avto iz MSE, 1.5kW pa si hkrati vzame se iz omrezja
- v istem momentu pa preko drugih dveh faz skupno v omrezje oddajas 4kW.
Uporabniški avatar
matija
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 4581
Kraj: Slovenia
Avto: Tesla MY | VW eGolf
5861
7870

Re: Solaredge Meter

Odgovor Napisal/-a matija »

Se tole, koliko pa si dal dodatno za nakup & montazo SolarEdge metra ?
darjan
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 5165
Kraj: Maribor
Avto: Skrivnostna MS ;)
1208
2531

Re: Solaredge Meter

Odgovor Napisal/-a darjan »

Ne vem, ponudbo imam na ključ. Zgleda je self skupna poraba hiša+SE, ker je na obeh postavkah identična vrednost.
Uporabniški avatar
BogyX
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 1534
Kraj: MB
Avto: NISSAN, YLR
812
945

Re: Solaredge Meter

Odgovor Napisal/-a BogyX »

Tako je - pod hišo (Self-consumption) se šteje tudi poraba inverterja.
Odgovori