Solaredge 15 nadgradnja

Sončne elektrarne, vetrne elektrarne, male hidro elektrarne,...
Uporabniški avatar
pirpy
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 2036
Kraj: Topolšica
Avto: ZOE R240 41kWh
1341
565

Re: Solaredge 15 nadgradnja

OdgovorNapisal/-a pirpy » 15 Jan 2019, 15:57

Lahko
BogyX
Vremenko
EV entuziast
EV entuziast
Prispevkov: 99
Kraj: Šentilj v Slov. Goricah
Avto: Hyundai Kona EV
80
195

Re: Solaredge 15 nadgradnja

OdgovorNapisal/-a Vremenko » 10 Mar 2019, 16:11

Ni glede nadgradnje, je pa o SE15k :)

Ali imajo razsmerniki SE, recimo SE15k, vgrajeno zaščito na diferenčni tok tip B? Podobno kot polnilnice za avtomobile, bi jo verjetno morali imeti, saj lahko tukaj prav tako pride do okvarnih DC tokov.

Sem brskal vsepovsod in kar sem uspel ugotoviti je, da ima SE15k vgrajen 30mA RCCB (residual current circuit beraker). Nikjer pa ne piše kakšen je ta tip zaščite na diferenčni tok. A mogoče kdo, ki je bolj domač na tem področju, ve?

Sem študiral, da bi doma odprl razmernik SE15k, samo vprašanje, če bom lahko kar tako našel to zaščito in z oznako, kakšnega tipa je.
Uporabniški avatar
pirpy
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 2036
Kraj: Topolšica
Avto: ZOE R240 41kWh
1341
565

Re: Solaredge 15 nadgradnja

OdgovorNapisal/-a pirpy » 10 Mar 2019, 19:51

Torej če te prav razumem, Ti se bojiš, da se bo SE razsmernik pokvaril in spustil + dc tok direkt iz solarnih panelov na eno od faz v omrežje in hkrati - dc na N ?
Brez skrbi, Sodobni inverterji imajo večstopenjsko zaščito in do tega ne more priti, tudi ne poznam primera .
V SE inverterju ne boš našel fid stikala na kateremu bi bila oznaka RCD-DC :)
matija, Vremenko
Vremenko
EV entuziast
EV entuziast
Prispevkov: 99
Kraj: Šentilj v Slov. Goricah
Avto: Hyundai Kona EV
80
195

Re: Solaredge 15 nadgradnja

OdgovorNapisal/-a Vremenko » 11 Mar 2019, 00:51

Hvala pirpy za odgovor.
Moje vprašanje je bolj letelo na to, če ima inverter vgrajeno zaščito ali FID stikalo za diferenčni tok tip B? Po standardih oz. priporočilih bi ga moral imeti :)
Sem našel na spletu le podatek, da je RCCB 30 mA, ne pa katerega tipa je.

  • Podobne Teme
    Odgovori
    Ogledi
    Zadnji prispevek

Vrni se na