DeCoRawr napisal/-a:Max kar boš vlekel elektrike je 7,2kW torej boš v eni uri porabil 7,2kWh iz števca, zarad izgub se bo v avto preteklo malo manj, ampak hitreje kot polniš, manj izgub boš mel zato ker bo avto manj časa pokonci.
Iz priloženega kabla (ki ga dobiš zraven avta) za polnjenje prek šukota pa boš polnil s 2,2kW - izgube.
Hvala za to informacijo. Torej je dobro nekaj takega imet...
A pa to "hitrejše" polnjenje ne vpliva na baterijo? oz. očitno je potem spet računica
To je samo 7,2kW kar sploh ni problema, kar bi vplivalo je hitro polnjenje na DC polnilmicah na petrolu na avtocesti recimoma ampak še to samo če bi s tem pretiraval. Pa ni glih fajn met dost časa baterijo nad 90% in pod 20%.
lovec1990 napisal/-a:Varnostna tveganja:
-Če hišna/stanovanjska el napeljava ni narejena za take obremenitve lahko pride do pregretja in v najbolj tragičnem primeru do požara
-če je na varovalki še drugi porabnik in el avto gor priklopiš lahko zahteva več kot varovalka zmore ti bo varovako ven metalo
lovec1990 napisal/-a:Varnostna tveganja:
-Če hišna/stanovanjska el napeljava ni narejena za take obremenitve lahko pride do pregretja in v najbolj tragičnem primeru do požara
-če je na varovalki še drugi porabnik in el avto gor priklopiš lahko zahteva več kot varovalka zmore ti bo varovako ven metalo
prijazen napisal/-a:Če bo CRF uspel do takrat dokončati in ponuditi svoj produkt, bo zagotovo to moja prva izbira.
Drugače pa točno to, kar gledaš tudi ti!
Baje je tukaj na forumu že nekdo stvar testiral... pa ne najdem!
Jp. TO je to... pri meni je varovalka 20A (v omarici) za trofazni priključek kamor bi jo priključil... res pa da samo 11kwn (ker ostalo itak ne more izkoristit) upam, da se ne motim glede tega?
pri nas doma smo v pričakovanju eGolfa... pa me zanima glede polnjenja.
Avto bo parkiran v garaži, kjer imamo 2 in 3 fazno vtičnico.
Zanima me ali je potreben nakup polnilne postaje oz. kakšen način polnjenja priporočate.
Za vse odgovore in komentarje bom hvaležen!
Odvisno kakšne porabnike imaš v hiši in kako so razdeljeni po fazah. In pa seveda priključna moč hiše.
Vsega tega pa najbrž ne bom uspel sam ugotoviti?
Nekaj lahko. Veš kolikšno imaš priključno moč (račun za elektriko), veš koliko kWh porabiš na mesec (spet račun za elektriko). Potem kaj imaš od večjih porabnikov, kot npr. TČ (ali je 1F ali 3F), en kup skrinj, bojler, ...
Če si blizu maksimuma, oz. če imaš velike porabnike, potem je dobro razmisliti o dinamični polnilnici, da ti ne vrže pancerke nekje 23. decembra sredi noči ven... in ostaneš brez elektrike
Vsega tega pa najbrž ne bom uspel sam ugotoviti? [/quote]
Nekaj lahko. Veš kolikšno imaš priključno moč (račun za elektriko), veš koliko kWh porabiš na mesec (spet račun za elektriko). Potem kaj imaš od večjih porabnikov, kot npr. TČ (ali je 1F ali 3F), en kup skrinj, bojler, ...
Če si blizu maksimuma, oz. če imaš velike porabnike, potem je dobro razmisliti o dinamični polnilnici, da ti ne vrže pancerke nekje 23. decembra sredi noči ven... in ostaneš brez elektrike [/quote]
Vsekakor tega ne želim torej razmišljam v napačno smer?
Če boš polnil 1F boš porabljal recimo 10A.
Prva omejitev je, kaj imaš na isti varovalki (verjetno 16A). Torej imaš na isti varovalki lahko še max 6A porabnike.
Kaj bo še istočasno porabljalo na tej fazi, kjer imaš 20A varovalko?
Skrinje, TČ (1F ali 3F), bojler, TV, indukcijski kuhalnik, pečica, hladilnik, pralni stroj, sušilni stroj, računalnik, klima...
In kaj od tega bo istočasno laufalo, medtem, ko se bo polnil avto...
Če želiš brezskrbno polnit in se ne obremenjevat s tem, si je bolje omislit dinamično 3F polnilnico.
Lepa zimska nedelja. Žena zalaufa indukcijo, nekaj v pečici za otroke, TČ zalaufa, tv-ji in vsa zabavna elektronika laufa na polno. pralni stroj že drugo rundo laufa medtem ko sušilni suši prvo rundo... tebi pa varovalko ven vrže, ker želiš polniti avto, ker ga zjutraj nujno potrebuješ. Verjetno ga zjutraj ne boš imel polnega ampak boš čakal, da se nekdo iz elektra pripelje in ti vklopi elektriko nazaj...
sluk napisal/-a:Če boš polnil 1F boš porabljal recimo 10A.
Prva omejitev je, kaj imaš na isti varovalki (verjetno 16A). Torej imaš na isti varovalki lahko še max 6A porabnike.
Kaj bo še istočasno porabljalo na tej fazi, kjer imaš 20A varovalko?
Skrinje, TČ (1F ali 3F), bojler, TV, indukcijski kuhalnik, pečica, hladilnik, pralni stroj, sušilni stroj, računalnik, klima...
In kaj od tega bo istočasno laufalo, medtem, ko se bo polnil avto...
Če želiš brezskrbno polnit in se ne obremenjevat s tem, si je bolje omislit dinamično 3F polnilnico.
Lepa zimska nedelja. Žena zalaufa indukcijo, nekaj v pečici za otroke, TČ zalaufa, tv-ji in vsa zabavna elektronika laufa na polno. pralni stroj že drugo rundo laufa medtem ko sušilni suši prvo rundo... tebi pa varovalko ven vrže, ker želiš polniti avto, ker ga zjutraj nujno potrebuješ. Verjetno ga zjutraj ne boš imel polnega ampak boš čakal, da se nekdo iz elektra pripelje in ti vklopi elektriko nazaj...
Zelo barvit opis
Ja očitno bom potreboval enga štromarja, da mi mal pregleda omarco in preveril kako je kaj zvezano. SIcer zgleda urejeno in vse oštevilčeno in označeno.
Ja to je res za razmislit in naštudirat če ne misliš kupovati dinamične. Lahko, da boš moral nekomu plačat, da ti ustrezno preuredi porabnike po fazah, kar pa tudi nekaj stane.
Če je le možno, tudi jaz predlagam 3F dinamično in vse to odpade. To sem naredil tudi sam in mi res ni žal. Ko sta bila kolega na obisku in sprobala zadevo, sta oba navadni polnilnici ki sta jih imela doma, zamenjala z dinamično.
Argo napisal/-a:Ja to je res za razmislit in naštudirat če ne misliš kupovati dinamične. Lahko, da boš moral nekomu plačat, da ti ustrezno preuredi porabnike po fazah, kar pa tudi nekaj stane.
Če je le možno, tudi jaz predlagam 3F dinamično in vse to odpade. To sem naredil tudi sam in mi res ni žal. Ko sta bila kolega na obisku in sprobala zadevo, sta oba navadni polnilnici ki sta jih imela doma, zamenjala z dinamično.
Malo gledam in razen bojlerja, indukcije, ena skrinja in dva hladilnika (vsak v svoji etaži) nimam nekih resnih odjemlacev... sploh pa ne ponoči. V garaži imam vtičnico za trifazni tok, ki ima v omarico svojo varovalko 20A... sicer še pri hiši nisem kaj resno šaral pri toku.
Tudi nimam potrebe po ekspresnem polnjenju ampak mi razpon od 5-8 ur ustreza (pa še to za porabo max 100km) ... torej nevem ali sploh potrebujem dinamično?
Včeraj sem govoril s sosedom. Dela podobno kot ti, cca 100 km/dan. Z avtom je dobil kabel za v šuko in type2. Prvega ima stalno vtaknjenega v garaži, da zvečer samo priklopi, zjutraj odklopi. Type2 pa vozi s seboj za primer, da bi moral na javno polnilnico. Avto ima mislim da ene 4, mogoče 5 let in pravi, da ne čuti potrebe po kakšni novi polnilnici.