Bimmer napisal/-a:Zdravo fantje!
Ob nakupu EV razmišljam o domači polnilnici (OpenEVSE). Bolj zaradi komoditete kot neke visoke moči in hitrosti. No glede moči pa se mi postavljajo določena vprašanja. Nisem iz el. stroke, zato se vnaprej opravičujem, če so kakšna vprašanja ali moje razmišljanje zmotno. Prav zato se obračam na vas, strokovnjake.
Priključek imam 3x20A 7kw nazivne moči. Dogaja se mi, ravno včeraj prav tako, da mi limitator v zunanji omarici izklopi. V tistem trenutku so bili vklopljeni sledeči porabniki: hladilnik, pomivalni stroj, pralni stroj, sušilni stroj (slednja vsaka na svoji fazi)
Tole ne gre, nastel si 4 porabnike, faze pa imas 3. Preveri susilca, ce ni bil ravno drag je verjetno efektivnost susenja v razred B, kar pomeni da bo kuril tudi 3kW, kot npr pri nas. Ostali porabniki vecinoma porabijo manj.
Bimmer napisal/-a:, toplotna črpalka 6kw. Ne spomnim se točno kako smo razporejali naprave po fazah, vem pa, da smo temu kar namenili pozornost.
Lahko je 3x2kW, ampak verjetno je 2x3kW.
Torej en grelec toplotne + susilec v teoriji ze izklopita 20A odklopnik B razreda v 2-3min. Bos pa moral povedat bolj natancno kako imas toplotno ter kaksni so porabniki. Lahko jih tudi izmeris s Schuko merilcem, v Bauhausu so po ~15€.
Bimmer napisal/-a:
Moje razmišljanje gre v smeri, da ni problem amperaža 3x20a ampak nazivna moč. Da sem prekoračil 7kw in je zato izklopil limitator.
Teh 7kW je le na papirju (kar vidis na racunu omenjeno s 7kW. To se uporablja za gospodinjske odjeme, v resnici lahko mirno kuris 14kW (3x4.6kW).
Bimmer napisal/-a:
Na prvi strani sem zasledil post CRFja, ki pravi, da ob idealni razporeditvi lahko z 3x20a vlečeš 316kWh na dan, kar nanese več kot 7kw. Ali je moje razmišljanje zmotno, da je 7kw meja pri obremenitvi?
Poleg tega me zanima s kakšno močjo bi sploh lahko polnil EV glede na ostale porabnike? Če želim imeti wallbox 7kw, moram nameniti obstoječi priključek samo za EV?!?
Za 7kW bos potreboval dvig zunanjih varovalk na 3x32A, kar je ~350€ dodatno letno le za omreznino. Ce imas novega i3, ta zna polnit tri-fazno do 11kW, kar lepo razporedi obremenitve po vseh treh fazah. Lahko pa to s polnilnicami nastavljas seveda nizje, tudi do 3x5A oz ~1kW po fazi. Nasi EVji recimo ne znajo polnit tri-fazno, zato sem eno fazo rezerviral za EVje + nekaj malenkosti.
Bimmer napisal/-a:
Hvala za razlago in pomoč...
P.S. Seveda pa sem že ugotovil, da je standardni polnilec 2,4kw, ki sem ga prejel ob nakupu dovolj za polnjenje čez noč.
Po novem niso vec 12A ampak 10A, kar znese vecinoma ~2250W.