Enofazno na 3x20A

O tem kako polnite svoj EV doma
Uporabniški avatar
FV-EV
EVSVET donator
EVSVET donator
Prispevkov: 5256
Kraj: Slovenija
Avto: MY RWD in eKona 64 impression
6115
3999

Re: Enofazno na 3x20A

Odgovor Napisal/-a FV-EV »

Pier napisal/-a:
CRF napisal/-a:Vsekakor, to je najlepši scenarij. V praksi se pa izkaže da je redko izvedljiv. Poznam par ljudi ki jim varovalke odklaplja že brez EV.
A to jim glavne varovalke ven meče?
FV-EV napisal/-a:
CRF napisal/-a:Vsekakor, to je najlepši scenarij. V praksi se pa izkaže da je redko izvedljiv. Poznam par ljudi ki jim varovalke odklaplja že brez EV.
Zaradi preobremenitve? Lahko pojasniš zakaj bi jim odklapljalo, če je avto na eni vse ostalo pa na drugih dveh fazah?
Ker so preveliki porabniki na tistih dveh ostalih fazah in niso lepo razporejeni.
To je pa normalno, je treba nastudirat ali po potrebi povecat;(
Uporabniški avatar
CRF
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 6389
Avto: Kona in Zoe
4910
5968

Re: Enofazno na 3x20A

Odgovor Napisal/-a CRF »

Ja, glavne. Ker je pač vsega skupaj preveč. In tudi prerazporejanje ne pomaga. 20A se hitro nabere. Sodelavcu je ravno včeraj spet ven vrglo. Pralni, sušilni in bojler... Preveč!
N75
EVSVET donator
EVSVET donator
Prispevkov: 831
Kraj: N.Gorica
Avto: ZOE Q90 41 kWh
488
267

Re: Enofazno na 3x20A

Odgovor Napisal/-a N75 »

Najpreprosteje je da polniš samo 16A enofazno in dvigneš priključno moč na 3x25A.

Ne vem zakaj nekateri vztrajate na 3x20A za dobrih 5 €/mesec.

Druga možnost je pametna polnilnica.
Odgovori