Stran 1 od 2

Predpriprava parkirišča na polnilno postajo

Objavljeno: 21 Maj 2018, 20:39
Napisal/-a mitjap
Zdravo. Čez nekaj dni asfaltiramo parkirišče. Ker imamo 4 parkirna mesta sem imel v mislih dve polnilni postaji v prihodnosti, vsaka pokriva 2 parkirni mesti. Kaj se mi splača sedaj pripraviti da ne bomo kasneje kopali. Za vsako polnilno postajo imam namen položiti plastično cev za elektriko. Je to vse ali sem še kaj pozabil?

Re: Predpriprava parkirišča na polnilno postajo

Objavljeno: 21 Maj 2018, 21:00
Napisal/-a Nejccc
Trenutno te stane dodatna cev za UTP kabel (za "internet")... Skoraj nič
(baje je fajn, da je UTP kabel v svojih ceveh, ne vem pa, ali je to nuja ali ne)

Re: Predpriprava parkirišča na polnilno postajo

Objavljeno: 22 Maj 2018, 08:28
Napisal/-a darjan
Lahko se da zaščiten UTP. Drugače pa ja, 5x6mm pa roka, drugo ni potrebno.

Re: Predpriprava parkirišča na polnilno postajo

Objavljeno: 25 Maj 2018, 21:32
Napisal/-a matija
odvisno kaksne tokove bosta skupaj vlekli obe polnilnici, jaz imam okoli 22 metrov od elektro omarce kabla in je bilo 2.5mm^2 premalo, ceprav po izracunih deluje 16A na tem bp. Se je grelo zaradi razdalje. Sem dvignil na 4mm^2 in je.

Polozi dovolj siroko cev, jaz bi ti priporocil poleg 5 zilnega kabla (ter ethernet kar so predlagali drugi) se enega navadnega 3 zilnega 1mm^2. Enako imam pri sebi, po isti cevi namrec peljem tudi elektriko za osvetljavo vrta/okolice. Ker to je fino imet loceno vezano, sploh ker je varno dati gor B10A KZS varovalko, ce kdaj pride zraven kaksna vlaga. Meni je recimo po nekaj mesecih.

Re: Predpriprava parkirišča na polnilno postajo

Objavljeno: 25 Maj 2018, 21:55
Napisal/-a nakaza
Če ni težava, položi še kako cev več, nikoli ne veš kaj in kako bo ... Meni je sedaj žal.

Re: Sono motors Sion

Objavljeno: 28 Maj 2018, 20:43
Napisal/-a FSP
Edit: admin, tole bo bolj ustrezna tema za vprašanje

Torej, počasi se izteka 5000 naročil (4328 rezervacij). Do konca tedna se mislim odločit in za zdaj sem za.
Malo še razmišljam o polnjenju. V kleti imamo omarico s 3 - fazno 16A vtičnico, od koder bi napeljal cca 30 do 40m do parkirišča, kjer bi postavil omarico. Bi to sploh bilo ok, glede na dolžino kabla oziroma so kakšne posebne zahteve za kabel, ki je tako dolg?

Re: Predpriprava parkirišča na polnilno postajo

Objavljeno: 28 Maj 2018, 21:02
Napisal/-a darjan
5x6mm daj, ne bo nobene škode. razvod delaj na dovodnem kablu in ne iz omarice, potem pa v polnilnici fid, varovalke...

Re: Predpriprava parkirišča na polnilno postajo

Objavljeno: 29 Maj 2018, 12:58
Napisal/-a Nejccc
darjan napisal/-a:Lahko se da zaščiten UTP.
Samo za info (nočem izpasti pameten) temu kablu se reče STP (shielded twisted pair, UTP je pa unshielded). Če komu kaj pomaga

Re: Predpriprava parkirišča na polnilno postajo

Objavljeno: 30 Maj 2018, 07:17
Napisal/-a CRF
Imam STP po vsej hiši pa ne vem kaj bi rekel.... Veliko težje ga je napeljevat, ker je trši, in nobenega očitnega plusa... Vsaka nevihta mi skuri kakšen switch.

Re: Predpriprava parkirišča na polnilno postajo

Objavljeno: 30 Maj 2018, 08:59
Napisal/-a darjan
Ja, saj nima neke praktične funkcije, na firmi imamo povsod UTP, pa so zahtevni vremenski pogoji, pa ni frke.

Ampak res je, da nimamo nikjer zraven štroma, v katerem primeru pa bi znal pomagati STP (hvala nejc, nisem niti vedel tega)
Ampak veliko boljej e potem peljati dve ločeni PVC, v eni štrom, v drugi UTP.

Re: Predpriprava parkirišča na polnilno postajo

Objavljeno: 30 Maj 2018, 09:40
Napisal/-a hribovc0601
Morda ena resnica o STP kablih, ki je kdo ne ve: če niso pravilno zaključeni na panel nimajo nobene funkcije...

Re: Predpriprava parkirišča na polnilno postajo

Objavljeno: 30 Maj 2018, 15:39
Napisal/-a N75
darjan napisal/-a:5x6mm daj, ne bo nobene škode. razvod delaj na dovodnem kablu in ne iz omarice, potem pa v polnilnici fid, varovalke...
5x6mm2 bo OK, daj v cev da zraven lahko še kak kabel povlečeš, pa možnost za UTP(STP) za komunikacijo s polnilnico

Za polnilnico se uporablja svoj FID.

Re: Tesla Model 3 SR+ by Context

Objavljeno: 30 Sep 2019, 09:27
Napisal/-a Febo
Bi kar tole temo ponucal. Ko jaz polnim doma preko mobilnega polnilca 16A mi kaze napetost 208-210V. Do polnilnega mesta imam potegnjen kabelj dolžine cca 65m 2,5mm2 direkt na 3F varovalko.
Je to prevelik padec napetosti? Avto se polni bp.

Re: Tesla Model 3 SR+ by Context

Objavljeno: 30 Sep 2019, 09:44
Napisal/-a gregimarko
Febo napisal/-a:Bi kar tole temo ponucal. Ko jaz polnim doma preko mobilnega polnilca 16A mi kaze napetost 208-210V. Do polnilnega mesta imam potegnjen kabelj dolžine cca 65m 2,5mm2 direkt na 3F varovalko.
Je to prevelik padec napetosti? Avto se polni bp.
Za tako razdaljo ti predlagam vsaj 4mm2 kabel (jaz imam podobno razdaljo in sem dal 6mm2).
V razmislek, dolgoročno boš imel z 2,5mm2 kar nekaj izgub in tako mečeš v luft.
Kako preveriš izgube? Izmeriš napetost pred polnjenjem, ko pa polniš napetost pade do 208V. Razliko napetosti pomnožiš s tokom 16A in dobiš moč, ki jo kuriš na kablu. Krat čas in dobiš kWh.
Moj primer pri moči je 2kW in razdalji 60m (kabel 6mm2) je: 238V - 233V = 5V x 8,6A = 43W.

Re: Predpriprava parkirišča na polnilno postajo

Objavljeno: 30 Sep 2019, 10:29
Napisal/-a CRF
2.5mm2 je še OK za 16A glede gretja, ni pa najboljše glede izgub. Sploh na taki razdalji.

Če imaš 20V padca, pri 16A, je to 320W, na eno celonočno polnjenje to znese 4kWh izgub... S tem pasivne hiše preživijo cel dan.

Re: Predpriprava parkirišča na polnilno postajo

Objavljeno: 30 Sep 2019, 11:04
Napisal/-a Febo
pa čist novi kabel
Ali bo izguba manjša če bom polnil 3F na 8A ali 10A. To bi mogel bit okoli 5kw kar je super zame. Bom pa zmeril napetost brez polnjenja.

Re: Predpriprava parkirišča na polnilno postajo

Objavljeno: 30 Sep 2019, 11:10
Napisal/-a drejc12
Izmeri jo pred polnjenjem in nato takoj priključi tej jo preberi/izmeri, da vidiš tvoj padec na kablu. Sicer čez dan napetost niha in merjenje enkrat, polnjenje-merjenje pa drugič nebo najbolj relevantno.

Re: Predpriprava parkirišča na polnilno postajo

Objavljeno: 30 Sep 2019, 11:10
Napisal/-a CRF
Seveda, trifazno boš efektivno potrojil presek vodnika. Ne vem pa kako nizko gre s tokom Model 3, pri 3 fazah.

Re: Predpriprava parkirišča na polnilno postajo

Objavljeno: 30 Sep 2019, 11:16
Napisal/-a pirpy
Lahko pa ostaneš na enofaznemu polnilcu in prevežeš kabel, da imaš 2 žice za fazo in 2 žice za nulo, zemljo pa pustiš .
Ni najbolj po pravilih, ker bi imel fazo in nulo 5mm žico, zemljo pa samo 2.5 vendar deluje.

Re: Predpriprava parkirišča na polnilno postajo

Objavljeno: 30 Sep 2019, 13:53
Napisal/-a DeCoRawr
Pa označi da si dal tako zvezat na večjih mestih, ker se stvari hitro pozabijo če se boš odločil za 2 žice in enofazno.