Avtomatska varovalka je narejena tako, da mora izklopiti prej kot v 1 uri, če je prekoračen tok za 45%. Na to prekoračitev je tudi dimenzionirana instalacija. Torej lahko tokokrog varovan z 16 A varovalko 1. uro prenese 1,7 kW večjo moč. Pa še takrat, ko bi SE od sebe dajala preveliko moč bi moral sočasno vključiti za tveč kot 5,5 kW porabnikov in jih imeti vključene tam eno uro, da bi se vodniki začeli pregrevati. Če na več vtičnic priključimo skupno toliko porabnikov, pol za posamezno vtičnico ne bo problem. Če pa imamo en porabnik s takšno močjo, pol pa bodo problemi z ali brez SE.

Ker pa vemo, da je ta faktor pri talilnem vložku gG 1,75 ali 2,8 kW prekoračitve in ga lahko uporabimo za zaščito enakega kabla Cu2,5 pol pa je strah še toliko manj na mestu.
Pa vedeti je treba da lahko v omrežje oddajamo le 600 W. Če torej na drugih vtičnicah ni porabnikov, mora biti izhodna moč omejena na SE. Če pa bomo investirali v merilnike za dinamičen nadzor oddaje v omrežje pol se pa tudi splača SE priključiti direkt v razdelilnik in ne preko xy vtičnice, kjer lahko kadarkoli izpade varovalka zaradi kakšnega drugega porabnika.