OdgovorNapisal/-a FV-EV » 06 Okt 2019, 20:03

BogyX je napisal/-a:Zgodaj poleti pri poskusnem zagonu sem enkrat za mojo (14,6kW) enkrat videl trenutno moč 14,3kW. Sedaj imam uradno limitirano na 11kW, tako da tega več ne bo.


Kaj imaš limitirano oziroma kaj si mislil s tem uradno limitirano?

1) Lahko limitiraš sam proizvodnjo na razsmerniku
2) Lahko limitiraš oddajo v omrežje
3) V vsakem primeru imaš limitirano oddajo v omrežje s strani SODO

Elektrarna ti lahko dela z maksimalno močjo, ki je lahko višja od uradno dovoljene odane moči v omrežje, če imaš v tistem trenutku porabo na svojem odjemnem mestu. Se pa maksimalna proizvodnja zgodi le v redkih primerih in nanjo se ni smiselno orientirat. Če imaš limitirano na 11kW delklarirana moč modulov pa je 14kW, bi v celem letu izgubil največ par evrov ali pa še to ne. Realno oceno boš dobil in lahko primerjal z drugimo po vsaj enem letu proizvodnje, če bolje pa po petih, ko boš imel neko povprečje različnih let. Primerjaj pa le s tistimi, ki so na isti mikrolokaciji kot ti in z enakimi odkloni od idealne lege.
BogyX
Uporabniški avatar
BogyX
EV specialist
EV specialist
Prispevkov: 779
Kraj: MB
Avto: NISSAN
487
304

Re: SE in FID

OdgovorNapisal/-a BogyX » 07 Okt 2019, 08:15

Z uradno limitirano sem mislil, da imam v zunanji glavni omarci Iskra limiter, ki je nastavljen na 11kW, na razsmerniku pa limitirano na 10,89kW, da mi Iskrinega ne izklopi. Dodatno Solaredge števec, tako da se hišna poraba odšteva od teh nastavljenih 11kW in lahko SE proizvaja tudi več če je sonce in poraba v hiši.
matija, FV-EV
Uporabniški avatar
MIRANRR
EV specialist
EV specialist
Prispevkov: 758
Kraj: MB okolica
Avto: Nissan je doživel prvo svečko
753
605

Re: SE in FID

OdgovorNapisal/-a MIRANRR » 07 Okt 2019, 21:36

To imaš super narejeno, da lahko proizvajaš več in oddajaš samo 11 kw. Tako boš lažje pokril, če imaš večjo porabo.
Takšen način čaka še men, saj se z 11 kW SE ne pokrijem.
Uporabniški avatar
BogyX
EV specialist
EV specialist
Prispevkov: 779
Kraj: MB
Avto: NISSAN
487
304

Re: SE in FID

OdgovorNapisal/-a BogyX » 08 Okt 2019, 09:48

Tako med nami ena 15kW SE proizvaja zelo malo časa več kot 11kW in bi lahko bilo s strani države že omogočeno da se malo več inštalira.
Če bi še enkrat delal, bi verjetno uradno naredil 11kW, potem pa dodal par panelov na streho brez da bi koga kaj vprašal.
FV-EV
Uporabniški avatar
Matej
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 1190
Kraj: Trojane
Avto: Ioniq EV_e Golf
1073
683

Re: SE in FID

OdgovorNapisal/-a Matej » 08 Okt 2019, 10:44

Ja razen, če imaš slučajno prijaznega soseda, ki ga vse moti in bi poklical Elektro, ko bi opazil 10 panelov več...
TČ_6/12, EV1_7/17, SE_9/19, EV2_10/19
Uporabniški avatar
MIRANRR
EV specialist
EV specialist
Prispevkov: 758
Kraj: MB okolica
Avto: Nissan je doživel prvo svečko
753
605

Re: SE in FID

OdgovorNapisal/-a MIRANRR » 08 Okt 2019, 10:51

Opcija št. 2 Slike iz zraka bi prav tako lahko koga "izdale". V kmetijstvo to deluje.
Imamo srečo, da elektro še prijav ne mora obdelati v realnem času.
Uporabniški avatar
pirpy
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 2210
Kraj: Topolšica
Avto: ZOE R240 41kWh i
1489
674

Re: SE in FID

OdgovorNapisal/-a pirpy » 08 Okt 2019, 10:59

Matej je napisal/-a:Ja razen, če imaš slučajno prijaznega soseda, ki ga vse moti in bi poklical Elektro, ko bi opazil 10 panelov več...


Elektro da bi opazil 10 panelov več, :) :) kaj pa ve kakšne moči so paneli, ali misliš, da imajo tvoj idejni projekt kar pri roki, sploh pa saj lahko imaš panelov polno streho za gretje vode... ti sosed nič ne more.
FV-EV
Uporabniški avatar
matija
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 3074
Kraj: Slovenia
Avto: Tesla Model 3 SR+ | BMW 225xe
3224
4377

Re: SE in FID

OdgovorNapisal/-a matija » 08 Okt 2019, 14:19

Elektro (vsaj elektro ljubljana, ki je bil pri meni) od 2019 dalje poslika vse ob priklopu: inverter, serijske, panele, ... iz razloga kasnejsih malverzacij uporabnikov. Ko sem decu omenil da je 100x bolj efektivno pac spremljati stvari na stevcu, ali npr kdaj pride do prevelike oddaje kot je na soglasju ter da to lahko pocne algoritem, je le skomignil z rameni ter ponovil da on pac mora poslikat :)
Uporabniški avatar
Matej
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 1190
Kraj: Trojane
Avto: Ioniq EV_e Golf
1073
683

Re: SE in FID

OdgovorNapisal/-a Matej » 08 Okt 2019, 14:58

@pirpy, kaj pa če sosedu, karikirano povedano, začnejo pokat žarnice zaradi 10 panelov več, ki si jih naknadno zmontiral, bodo brez skrbi, tudi na Elektru preverili kako in kaj :nod:.
TČ_6/12, EV1_7/17, SE_9/19, EV2_10/19
Uporabniški avatar
BogyX
EV specialist
EV specialist
Prispevkov: 779
Kraj: MB
Avto: NISSAN
487
304

Re: SE in FID

OdgovorNapisal/-a BogyX » 08 Okt 2019, 15:50

Elektro (vsaj elektro ljubljana, ki je bil pri meni) od 2019 dalje poslika vse ob priklopu: inverter, serijske, panele, ... iz razloga kasnejsih malverzacij uporabnikov. Ko sem decu omenil da je 100x bolj efektivno pac spremljati stvari na stevcu, ali npr kdaj pride do prevelike oddaje kot je na soglasju ter da to lahko pocne algoritem, je le skomignil z rameni ter ponovil da on pac mora poslikat :)

Ha, ko je k meni prišel sem mu hotel pokazat panele in inverter, je samo reko to me ne zanima, samo kaj je v omarici mi pokaži.
Nič druga ni pogledal.
Uporabniški avatar
Dzun Tao
EV entuziast
EV entuziast
Prispevkov: 405
Kraj: GO
Avto: VOLVO XC90
301
1740

Re: SE in FID

OdgovorNapisal/-a Dzun Tao » 08 Okt 2019, 18:10

Blue30 je napisal/-a:Mislil sem na to, da ima Bogyx omejeno na 11, dejansko pa je elektrarna 14.6 kwp.

Kaj ne vedo naprej pri elektru, koliko bo max. slo v omrezje?


Ma ni to tako preprosto, odvisno kako porabo elektrike imaš. Z močnejšo FV na letnem nivoju v vsakem primeru več potegneš. Ko presega 11 kw, ti limitira na to vrednost (in višek šenkaš), ko pa razmere niso več optimalne, ti tiste z močjo 11 kw dajejo npr 7-8 kw, močnejša pa še vedno daje 10-11 kw....
Uporabniški avatar
pirpy
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 2210
Kraj: Topolšica
Avto: ZOE R240 41kWh i
1489
674

Re: SE in FID

OdgovorNapisal/-a pirpy » 08 Okt 2019, 18:39

@Matej
Razmišljaš kot popoln NOOB, zato ti predlagam, da se ne poslužuješ napotkov, ki jih dobiš takole na forumu od nas DIY članov.
Če si boš sam zmontiral panele boš zagotovo preveril ali presežeš dovoljeno napetost ob 12 00, ko bo sonce najvišje in pravkar pokukalo iz za oblakov.
In, v primeru presežka napetosti ali presežka največje dovoljene oddajne moči na glavnih varovalkah, korigiral proizvodnjo, porabo ali pa poslal odvečno energijo v powerwall. ...
Uporabniški avatar
Matej
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 1190
Kraj: Trojane
Avto: Ioniq EV_e Golf
1073
683

Re: SE in FID

OdgovorNapisal/-a Matej » 08 Okt 2019, 19:02

@pirpy, Res se ti ni potrebno pokroviteljsko obnašat.
Sicer pa vsaka čast DIY članom (nisem vedel da obstaja posebna skupina, sorry), vendar je včasih potrebno zastaviti tudi kakšno provokativno vprašanje, mar ne? Kar je vam "članom" logično, drugim mogoče ni, a?
Robie
TČ_6/12, EV1_7/17, SE_9/19, EV2_10/19
Uporabniški avatar
pirpy
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 2210
Kraj: Topolšica
Avto: ZOE R240 41kWh i
1489
674

Re: SE in FID

OdgovorNapisal/-a pirpy » 08 Okt 2019, 19:11

Matej pridi na pivo da se pomeniva :) Mogoče boš spremenil mnenje o meni.
Uporabniški avatar
Matej
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 1190
Kraj: Trojane
Avto: Ioniq EV_e Golf
1073
683

Re: SE in FID

OdgovorNapisal/-a Matej » 08 Okt 2019, 19:22

Pa ti o meni... ;)
TČ_6/12, EV1_7/17, SE_9/19, EV2_10/19
Blue30
EV začetnik
EV začetnik
Prispevkov: 84
10
22

Re: SE in FID

OdgovorNapisal/-a Blue30 » 11 Okt 2019, 05:49

Bom kar sem dal:
Engage Hub Kit - Efergy Online Energy Monitoring Web -amp- App

Se lahko tole namontira kamorkoli drugam (omarica z varovalkami z FIDom v hiši ali pri 3x25 varovalkah na podstrešju) ali izključno v glavno omarico, katere ne smeš odpirat sam brez Elektra?
Uporabniški avatar
BogyX
EV specialist
EV specialist
Prispevkov: 779
Kraj: MB
Avto: NISSAN
487
304

Re: SE in FID

OdgovorNapisal/-a BogyX » 11 Okt 2019, 07:27

Če želiš spremljat porabo energije cele hiše moraš to priklopit pač pred prvi uprabnik, kjerkoli imaš pač prostor.
Blue30
EV začetnik
EV začetnik
Prispevkov: 84
10
22

Re: SE in FID

OdgovorNapisal/-a Blue30 » 11 Okt 2019, 12:05

Aha hvala. Torej bi naceloma to lahko vgradili v hisni omarici z varovalkami in fidom, ce prav tale fid spusti ali zadrzi el.tok ali se motim?
Uporabniški avatar
BogyX
EV specialist
EV specialist
Prispevkov: 779
Kraj: MB
Avto: NISSAN
487
304

Re: SE in FID

OdgovorNapisal/-a BogyX » 11 Okt 2019, 14:18

https://efergy.com/wp-content/uploads/2019/06/Efergy_Engage_Hub_Single-Phase_Installation_Guide_04062019.pdf
Lahko tja vgradiš ja, FID nič ne izklaplja če ni kaj narobe. Pač na debele dovodne kable daš tokovnik - kako velik je tokovnik pa iz slike ne morem reč, so pa kar konkretni običajno.
Tu so recimo primer enega (če imaš enofazno rabiš enega, če trofazno pa tri).
https://www.amazon.de/St%C3%BCck-sct-013-030-nicht-invasive-Current-Sensor-Stromwandler/dp/B07CV92BFP/ref=pd_sbs_328_3/260-5693479-1625165?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07CV92BFP&pd_rd_r=d3102bf5-39d0-4af3-8ac0-25f89c661556&pd_rd_w=DOeZE&pd_rd_wg=PFNIa&pf_rd_p=58c5e595-bd25-44c4-b098-7015dfc35781&pf_rd_r=456DQXT8CNRSSKX7NX19&psc=1&refRID=456DQXT8CNRSSKX7NX19 tu je 13 x 13 mm samoluknja za kabel.

Drugače imaš to funkcionalnost tudi s CRFovo polnilnico - tako da če bop potreboval še polnilnico se ti verjetno splača njegovo vzet.
Uporabniški avatar
FV-EV
EVSVET donator
EVSVET donator
Prispevkov: 1237
Kraj: 1108
Avto: Kona
1280
1142

Re: SE in FID

OdgovorNapisal/-a FV-EV » 13 Okt 2019, 17:37

Pri namestitvi tokovnikov pa pazi, da daš res na glavni dovod od števca, da zajameš res vse. Ker marsikdo ima že od števca dve ali tri ločene dovode v različna nadstropja ali garažo,...