Bom kar tu vprašal: kako je glede varnosti, predvsem požarne, pri SE? Kakšne so možnosti, da prido do požara zaradi SE in katere so tiste kritične točke, katerim je potrebno posvetiti več pozornosti, da se prepreči takšen dogodek? Predvsem mislim to v smislu vzdrževanja.
Bom kar tu vprašal: kako je glede varnosti, predvsem požarne, pri SE? Kakšne so možnosti, da prido do požara zaradi SE in katere so tiste kritične točke, katerim je potrebno posvetiti več pozornosti, da se prepreči takšen dogodek? Predvsem mislim to v smislu vzdrževanja.
Re: Čas izgradnje in priključitve
Mogoče je tole vseeno zrelo za novo temo, da ne smetimo tu.ergo napisal/-a:Bom kar tu vprašal: kako je glede varnosti, predvsem požarne, pri SE? Kakšne so možnosti, da prido do požara zaradi SE in katere so tiste kritične točke, katerim je potrebno posvetiti več pozornosti, da se prepreči takšen dogodek? Predvsem mislim to v smislu vzdrževanja.
V glavnem, če ima SE optimizatorje (kar je obvezno pri samooskrbi), če pride do požara se jih lahko normalno gasi.
Ni potrebno imeti niti požarnega načrta. Fino sicer je, da se lokalno gasilsko društvo obvesti o tem ampak če se razsmernik odklopi, je na strehi samo par voltov (1 volt na optimizator, če jih je 20 vezanih zaporedno je to 20 V) - to pa naj ne bi bilo nevarno.
Tako je bilo meni razloženo, če ima kdo kaj več info pa se priporočam za info
Re: Požarna varnost SE
Ja, meni ni čisto jasno. Ravno včeraj je bilo v sosednji temi napisano da ima nekdo 750V...
OK, optimizatorji dajo ven 1V, kaj pa paneli? Če so vezani zaporedno...
OK, optimizatorji dajo ven 1V, kaj pa paneli? Če so vezani zaporedno...
Re: Požarna varnost SE
Je bil mogoče pri nas že kakšen primer požara zaradi fotovoltaike ali na fotovoltaiki?
Re: Požarna varnost SE
Optimizatorji so za 1 ali 2 panela - torej je to tudi maksimalna napetost na vhodu optimizatorja.
750V Imaš na koncu stringa ki povezuje vse optimizatorje. V primeru požara je potrebno izključit stikalo na razsmerniku ali v zunanji omarici - potem pade napetost na 1V po optimizatorju v roku cca 30s.
750V Imaš na koncu stringa ki povezuje vse optimizatorje. V primeru požara je potrebno izključit stikalo na razsmerniku ali v zunanji omarici - potem pade napetost na 1V po optimizatorju v roku cca 30s.
Re: Požarna varnost SE
Vzrok požara je lahko strela, slab kontakt v MC4 stekerju ali samovži na samem panelu (tega je bilo v preteklosti kar nekaj).
Re: Požarna varnost SE
V preteklosti so se že gasili objekti s sončnimi elektrarnami in sedaj (načeloma) gasilci vedo, da je potrebno prej sončno elektrarno "izklopit".ergo napisal/-a:Je bil mogoče pri nas že kakšen primer požara zaradi fotovoltaike ali na fotovoltaiki?
OVE, OVE, OVE
Re: Požarna varnost SE
Kot je že bilo omenjeno, vklopljena elektrarna ima lahko 700V in to je problem pri klasičnih elektrarnah predvsem zaradi obloka.
Pri samooskrbi je zakonsko določeno, da mora elektrarna imeti max 120V na strehi, zato se lahko gradijo za samooskrbo le:
A - z mikroinverterji in imaš na strehi AC 220V, ki ob izklopu ugasne vsak mikroinverter (za en ali dva modula)
B - z optimizatorji, je podobno, le da te izklopi razsmernik, ko ga ugasneš ali izgubi omrežno napetost.
Iz tega lahko sklepaš, da pri samooskrbi nimaš na strehi 700V ko pride do požara in ugasneš razsmernik ali kjerkoli omrežje. Na DC kablu je toliko voltov kot imaš optimizatorjev, na strehi pa največ 30/60V odvisno en ali dva razsmernika.
Pri starejših sistemih pa je lahko še vedno težava z oblokom. Gašenje samo ni problem, to je bil le začetni strah gasilcev, če bi špricali vodo, a so tudi sami s testiranji ugotovili, da to ni razlog za skrb.
Te posebne nelegalne izvedbe, kot npr. CRF nekaj testira, pa načeloma niso problematične, ker imaš le en ali dva modula, če bi šlo za večje število je tudi tu lahko problem obloka.
Pri samooskrbi je zakonsko določeno, da mora elektrarna imeti max 120V na strehi, zato se lahko gradijo za samooskrbo le:
A - z mikroinverterji in imaš na strehi AC 220V, ki ob izklopu ugasne vsak mikroinverter (za en ali dva modula)
B - z optimizatorji, je podobno, le da te izklopi razsmernik, ko ga ugasneš ali izgubi omrežno napetost.
Iz tega lahko sklepaš, da pri samooskrbi nimaš na strehi 700V ko pride do požara in ugasneš razsmernik ali kjerkoli omrežje. Na DC kablu je toliko voltov kot imaš optimizatorjev, na strehi pa največ 30/60V odvisno en ali dva razsmernika.
Pri starejših sistemih pa je lahko še vedno težava z oblokom. Gašenje samo ni problem, to je bil le začetni strah gasilcev, če bi špricali vodo, a so tudi sami s testiranji ugotovili, da to ni razlog za skrb.
Te posebne nelegalne izvedbe, kot npr. CRF nekaj testira, pa načeloma niso problematične, ker imaš le en ali dva modula, če bi šlo za večje število je tudi tu lahko problem obloka.
Re: Požarna varnost SE
Težave z oblokom ?
Ali lahko malo bolj razložiš.
Glede špricanja ni problem, jaz večkrat zalijem 20 kV daljnovod s topom iz cisterne, kjer šprica 4 tisoč litrov v treh minutah Na razdalji 15 m pa se nič ne zgodi.
Ali lahko malo bolj razložiš.
Glede špricanja ni problem, jaz večkrat zalijem 20 kV daljnovod s topom iz cisterne, kjer šprica 4 tisoč litrov v treh minutah Na razdalji 15 m pa se nič ne zgodi.
Re: Požarna varnost SE
Oblok, ker imaš običajno plus in minus kable skupaj, pa se stopi izolacija ali kako drugače pride skupaj ob gašenju in rušenju.
Re: Požarna varnost SE
Aha potem pa tam naredi iskro, ki pri DC napetosti kar traja in žge na 10 cm
No to nevem kakšno ima vezo ko enkrat gori je to še tamali problem.
No to nevem kakšno ima vezo ko enkrat gori je to še tamali problem.
Re: Požarna varnost SE
Ni iskrica, kar švasa
Je res mala verjetnost a je bila vseeno zahteva ob pisanju uredbe za samooskrbo, da se omeji na 120V.
Lahko se ti zgodi tudi brez požara, da žica ostane brez izolacije, pa pri gašenju ravno ne pomaga
Je res mala verjetnost a je bila vseeno zahteva ob pisanju uredbe za samooskrbo, da se omeji na 120V.
Lahko se ti zgodi tudi brez požara, da žica ostane brez izolacije, pa pri gašenju ravno ne pomaga
Re: Požarna varnost SE
Začne se z iskro
Ker se zrak spremeni v plazmo, ki je prevodna in ker je to tok brez prekinitev ( DC) ta iskra naraste v orenk mini strelo
Že moja prejšnja elektrarna z samo 400 V je povlekla do 5 cm dolgo iskro, seveda samo, če sem delal kratek stik, brez razsmernika, če sem samo prekinil povezavo pri delujočemu razsmerniku se ni zgodilo nič.
P.S.
Še vedno pa nevem zakaj bi to bil problem pri samem gašenju objekta s sončno elektrarno?
Mogoče potem, ko že pogasiš in ostanejo gole žice, ki jih je potrebno nekako sanirati.
Ker se zrak spremeni v plazmo, ki je prevodna in ker je to tok brez prekinitev ( DC) ta iskra naraste v orenk mini strelo
Že moja prejšnja elektrarna z samo 400 V je povlekla do 5 cm dolgo iskro, seveda samo, če sem delal kratek stik, brez razsmernika, če sem samo prekinil povezavo pri delujočemu razsmerniku se ni zgodilo nič.
P.S.
Še vedno pa nevem zakaj bi to bil problem pri samem gašenju objekta s sončno elektrarno?
Mogoče potem, ko že pogasiš in ostanejo gole žice, ki jih je potrebno nekako sanirati.
Re: Požarna varnost SE
Se strinjam, velja samo v primeru kratkega stika, pa tudi kar konkretno švasne če si že kdaj občutil na koži
Sicer pa je bil glavni razlog po mojem to, da so želeli v posel spraviti Letriko ali pa še koga
Sicer pa je bil glavni razlog po mojem to, da so želeli v posel spraviti Letriko ali pa še koga
Re: Požarna varnost SE
Jaz sem včera zagnal polovio panelov za probo in za test odklopil eno varovalko (s talilnim vložkom) pod obremenitvijo. Zaiskrilo se je (priznam malo bol kot sem pričakoval) ni pa bilo nič kritičnega (ni če bila polna moč - 850V in 4A) in na razdalji cca 2cm je bilo ''spektakla'' hitro konec.
- MIRANRR
- EV ambasador
- Prispevkov: 1138
- Kraj: MB okolica
- Avto: Nissan je preživel 5. svečko, ter opravil 189 kkor
-
10461422
Re: Požarna varnost SE
Odvit varovalko, to še nekako gre, saj to je verjetno izmenična. Ne priporočam takšne moči izklopit na "enosmerni" strani.Nejccc napisal/-a:Uf, 3,4 kW kar tako odklopit
Za vse neelektričarje, enosmerna napetost nastane večji "tokovni lok". Torej previdno.
Vedno za:
VESNO zeleno stranko!
VESNO zeleno stranko!
Re: Požarna varnost SE
Če sem prav razumel bogyX -a je to naredil na DC strani
Sicer naredi iskro vendar to ni 750 V, ker so v razsmerniku kondenzatorji in tam se napetost še ne zmanjša, posledično je oblok manjši ker je razlika v napetosti manjša.
Največja iskra je potem ko razkleneš kratkosklenjene žice.
Sicer naredi iskro vendar to ni 750 V, ker so v razsmerniku kondenzatorji in tam se napetost še ne zmanjša, posledično je oblok manjši ker je razlika v napetosti manjša.
Največja iskra je potem ko razkleneš kratkosklenjene žice.
Re: Požarna varnost SE
Mal za hec.BogyX napisal/-a:Jaz sem včera zagnal polovio panelov za probo in za test odklopil eno varovalko (s talilnim vložkom) pod obremenitvijo. Zaiskrilo se je (priznam malo bol kot sem pričakoval) ni pa bilo nič kritičnega (ni če bila polna moč - 850V in 4A) in na razdalji cca 2cm je bilo ''spektakla'' hitro konec.
Še kot mladinca so me podučili, da je elektrika edina "stvar" ženskega spola, ki se jo ne "šlata"... in tega se še zdaj držim.
Re: Požarna varnost SE
Res je - DC stran, 750V je pa pisalo na zaslonu razsmernika...Če sem prav razumel bogyX -a je to naredil na DC strani
Sicer naredi iskro vendar to ni 750 V, ker so v razsmerniku kondenzatorji in tam se napetost še ne zmanjša, posledično je oblok manjši ker je razlika v napetosti manjša.
Največja iskra je potem ko razkleneš kratkosklenjene žice.