pozdravljeni,
tisti, ki si že lastite svoje elektrarne...
zanima me ali jih imate ozemljene ali ne? zakaj morajo biti? zakaj ne rabijo biti?
l.p.
pozdravljeni,
tisti, ki si že lastite svoje elektrarne...
zanima me ali jih imate ozemljene ali ne? zakaj morajo biti? zakaj ne rabijo biti?
l.p.
Re: Ozemljitev. Zakaj?
Kolikor vem je zakonsko določeno, da morajo biti ozemljene (torej nosilna alu konstrukcija direktno ozempljena - povezana z 16mm2 kablom). Strelovod je pa opcijsko, čeprav realno gledano so ti robovi panelov potem direkt strelovod in bi priporožal še dodatno strelovodno žico na najvišji/izpostavljeni površini/slemenu.
- MIRANRR
- EV ambasador
- Prispevkov: 1138
- Kraj: MB okolica
- Avto: Nissan je preživel 5. svečko, ter opravil 189 kkor
-
10461422
Re: Ozemljitev. Zakaj?
V to pa nisem prepričan.BogyX napisal/-a:Kolikor vem je zakonsko določeno, da morajo biti ozemljene (torej nosilna alu konstrukcija direktno ozempljena - povezana z 16mm2 kablom). Strelovod je pa opcijsko, čeprav realno gledano so ti robovi panelov potem direkt strelovod in bi priporožal še dodatno strelovodno žico na najvišji/izpostavljeni površini/slemenu.
Če bi ozemljil samo nosilno konstrukcijo, bi naredil "problemček", to ni strelovod, vendar lahko povzroči, da pride do razelektritve preko panelov v konstrukcijo.
Vedno za:
VESNO zeleno stranko!
VESNO zeleno stranko!
Re: Ozemljitev. Zakaj?
Mislim da ima BogyX prav, ko dela meritve zahteva, da so vsi kovinski elementi ozemljeni z 16 mm kvadrat kablom.
Re: Ozemljitev. Zakaj?
In je vsekakor boljše to kot pa, da ti strela udari v panele in ler niso ozemljeni, skuri vse..... do transformatorja
- MIRANRR
- EV ambasador
- Prispevkov: 1138
- Kraj: MB okolica
- Avto: Nissan je preživel 5. svečko, ter opravil 189 kkor
-
10461422
Re: Ozemljitev. Zakaj?
V tem primeru paneli niso zaščiteni! V kolikor je strelovod, morajo biti vsi kovinski deli na strehi povezani, od žlebov pločevinaste površine in podobno.
Strelovod ščiti tako, da je nad objektom! Kot nekakšna streha.
Strelovod ščiti tako, da je nad objektom! Kot nekakšna streha.
Vedno za:
VESNO zeleno stranko!
VESNO zeleno stranko!
- gregimarko
- EV entuziast
- Prispevkov: 321
- Kraj: Ljubljana
-
310154
Re: Ozemljitev. Zakaj?
Ozemljitev SE se priklopi na obstoječo od strehe. Drugače se rešuje s sondo cca 1m v zemljo
OVE, OVE, OVE
- MIRANRR
- EV ambasador
- Prispevkov: 1138
- Kraj: MB okolica
- Avto: Nissan je preživel 5. svečko, ter opravil 189 kkor
-
10461422
Re: Ozemljitev. Zakaj?
Sonda 1 m v zemljo je ozemljitev samo v primerni zemlji in še takrat je to minimalna ozemljitev.rgornik napisal/-a:Ozemljitev SE se priklopi na obstoječo od strehe. Drugače se rešuje s sondo cca 1m v zemljo
V kolikor to počnete, dajte to prepustit strokovnjakom. Se splača. Bolje nič strelovoda, kot nekakšen eksperiment.
Sem samo električar, s strelovodi nimam izkušenj nekaj z ozemljitvami. Zelo pomembno je dobra zemlja (ozemljitev) da stvari delujejo tako kot je prav. Zato priporočam, meritev ozemljitve, ko je položena. Mogoče tako na pamet, če je orna zemlja in cca 40 m pocinkanega traku, bi bil že kak minimum
Vedno za:
VESNO zeleno stranko!
VESNO zeleno stranko!
Re: Ozemljitev. Zakaj?
Mogoče ste me nekateri narobe razumeli.
Moj zapis je bil nekoliko ironičen - torej zahteva za SE je, da je konstrukcija ozemljena. Če nimaš strelovoda si s tem naredil ''provizoriš'' strelvod (konstrukcijo ki zaradi potenciala prva pobere/privlači strelo). Moje mnenje je, da je dodatni strelovod skoraj obvezen, ker sam si nikakor ne bi želel, da se tokovi strele odvajajo preko konstrukcije panelov.
Povezava ozemljenih panelov z dodatnim strelvodom je nujna samo v primeru kovinske strehe (takrat je tako že stik ustvarjen in dodaš samo še 16mm2 povezavo med konstrukcijo in strelovodom), pri vseh drugih strehah bi pa jaz osebno delal ''galvansko'' ločen strelovod na minimalni zahtevani oddaljenosti od same konstrukcije (kjer se pač to da) - in ta strelvod mora bit višji od konstrukcije da pač prvi ''pobere'' strelo.
Do sedaj nisem imel strelovoda, sem pa ravno sedaj v fazi montaže SE in ko to zaključim je strelovod prva naslednja stvar. Pri meni sicer ni možnosti za strelovod po celi strehi (tudi okrog SE), bom pa zato na vrhu povišal strelvod z nekaj ''špicami''.
Moj zapis je bil nekoliko ironičen - torej zahteva za SE je, da je konstrukcija ozemljena. Če nimaš strelovoda si s tem naredil ''provizoriš'' strelvod (konstrukcijo ki zaradi potenciala prva pobere/privlači strelo). Moje mnenje je, da je dodatni strelovod skoraj obvezen, ker sam si nikakor ne bi želel, da se tokovi strele odvajajo preko konstrukcije panelov.
Povezava ozemljenih panelov z dodatnim strelvodom je nujna samo v primeru kovinske strehe (takrat je tako že stik ustvarjen in dodaš samo še 16mm2 povezavo med konstrukcijo in strelovodom), pri vseh drugih strehah bi pa jaz osebno delal ''galvansko'' ločen strelovod na minimalni zahtevani oddaljenosti od same konstrukcije (kjer se pač to da) - in ta strelvod mora bit višji od konstrukcije da pač prvi ''pobere'' strelo.
Do sedaj nisem imel strelovoda, sem pa ravno sedaj v fazi montaže SE in ko to zaključim je strelovod prva naslednja stvar. Pri meni sicer ni možnosti za strelovod po celi strehi (tudi okrog SE), bom pa zato na vrhu povišal strelvod z nekaj ''špicami''.
Re: Ozemljitev. Zakaj?
Strelovod je rešitev za katero nikoli nisi siguren, če je je ustrezen ali potreben. V 99% ga ne potrebuješ, v tistem odstotku, ko pa bi potencialno udarilo, pa tudi ne veš ali je bolje, da nimaš nič in pač udari po naključju nekam, lahko narediš vse po predpisih in ti udari še večkrat, ker privlačiš strelo, pa moraš imeti dobro narejeno in še srečo povrhu, da zdrži in gre strela po predpisih v zemljo, ali pa narediš nekaj na pol in privlačiš strelo nekje vmes in potencialno si spet nekje vmes glede varnosti. Vsekakor priporočam strelovod, če si na izpostavljeni legi, če pa si v gostem naselju nekje na sredini pa je morda res bolje, da niti konstrukcije ne ozemljiš. moduli so vedno galvansko povezani s konstrukcijo, tako da njih ne rabiš ozemljit posebej, če že ozemljiš ozemlji konstrukcijo.
Re: Ozemljitev. Zakaj?
Strokovnjak iz Gen i mi je ogledu dejal, da ni potrebno dajati strelovoda. Češ da obstajajo pametni razsmerniki, ki pravočasno odklopijo elektrarno...
- gregimarko
- EV entuziast
- Prispevkov: 321
- Kraj: Ljubljana
-
310154
Re: Ozemljitev. Zakaj?
Se pravi, ''pametni razsmernik'' ima odvodnike prenapetosti, ki ob udaru strele spustijo strelo skozi ozemljitveni vodnik skozi hišno inštalacijo v zemljo. SUPER PAMETNO PRIPELJATI STRELO V HIŠO!Matej napisal/-a:Strokovnjak iz Gen i mi je ogledu dejal, da ni potrebno dajati strelovoda. Češ da obstajajo pametni razsmerniki, ki pravočasno odklopijo elektrarno...
Strelovod mora biti galvansko ločen od hišne inštalacije!
Re: Ozemljitev. Zakaj?
tako je - razen v primeru SE in pločevinaste strehe - takrat žal ne gre drugače kot da se vsako posebej ozemlji vendar je preko strehe povezano.Strelovod mora biti galvansko ločen od hišne inštalacije!
Re: Ozemljitev. Zakaj?
Verjetno je mislil na prenapetostno zaščito ki se montira pred (in po možnosti tudi za) inverterjem.
Smo pa že večkrat povdarili da strelovod ni zahtevan za te male SE.
Smo pa že večkrat povdarili da strelovod ni zahtevan za te male SE.
Re: Ozemljitev. Zakaj?
1. Bolje je ozemljiti konstrukcijo panelov, da se odvede del strele in pa konstrukcija je na potencialu zemlje, lahko bi na panelu prebila DC napetost, uporabi se 16mm2 Cu .
2. 16mm2 je dovolj da zdrži maksimalni udar strele, manjši presek lahko prežge žico.
3. Pri razsmerniku se namesti prenapetostne odvodnike tako na DC kot AC strani ( na AC strani so lahko tudi v hišnem razdelilcu)
4. Za ozemljitev je neka osnova obroč okoli objekta 50 m valjanca, ali nekaj sond(do 10)
5. Za ozemljitev strelovoda in hišne inštalacije se uporabi isto ozemljitev.
2. 16mm2 je dovolj da zdrži maksimalni udar strele, manjši presek lahko prežge žico.
3. Pri razsmerniku se namesti prenapetostne odvodnike tako na DC kot AC strani ( na AC strani so lahko tudi v hišnem razdelilcu)
4. Za ozemljitev je neka osnova obroč okoli objekta 50 m valjanca, ali nekaj sond(do 10)
5. Za ozemljitev strelovoda in hišne inštalacije se uporabi isto ozemljitev.
- MIRANRR
- EV ambasador
- Prispevkov: 1138
- Kraj: MB okolica
- Avto: Nissan je preživel 5. svečko, ter opravil 189 kkor
-
10461422
Re: Ozemljitev. Zakaj?
Njihova glavna naloga je prodaja, no ja, malo že kaj gledajo na varnost, saj se na koncu pod vse podpišejo!Matej napisal/-a:Hja, toliko o usposobljenosti oglednikov...
Vedno za:
VESNO zeleno stranko!
VESNO zeleno stranko!
Re: Ozemljitev. Zakaj?
Ko sem jaz delal SE in sem jih vprašal kako je s strelovodom so mi rekli da so strokovnjaki razdeljeni ali imeti strelovod ali ne. Večina jih je menda za to, če res ni hiša zlo izpostavljena je bolje, da se strel ne privlači. Kar pa se ozemljitve tiče so mi takrat rekli da je menda tudi bolje, da konstrukcija ni ozemljena in da točne podatke še pričakujejo od FE. Ko pa so mi jo čez kakšno leto postavljali in sem štromarja spraševal kako je z ozemljitvijo mi je pa rekel da mora biti.
Re: Ozemljitev. Zakaj?
Vsak strelovod, ki ni narejen optimal no je brezveze.
To pomeni ozemljitvena zanka najnanj 60cm globoko in povezana okoli hise.
To noben ne pomisli ko gradi hiso. Izvedba naknadno je pa predraga.
Vse ostalo so samo priblizki in naredijo vec skode kot koristi v najslabsem primeru!!!! Udaru.
To pomeni ozemljitvena zanka najnanj 60cm globoko in povezana okoli hise.
To noben ne pomisli ko gradi hiso. Izvedba naknadno je pa predraga.
Vse ostalo so samo priblizki in naredijo vec skode kot koristi v najslabsem primeru!!!! Udaru.
-