SolarEdge SE7K vprašanje
SolarEdge SE7K vprašanje
Ali ostali tudi slisite glasne preklope oz. klikanje v inverterju (po 2x-3x) ko se zvecer mrači, ali ko je zgodaj zjutraj malo svetlobe in se elektrarna zaganja ? Vecinoma v primeru slabega vremena. To se mi sicer zdi normalno, solaredge inverter vklopi/izklopi proizvodnjo. To pa postane cudno ko je slabo vreme zvecer in je svetloba nekje na meji, sem v 20min slisal tudi po 50x+ preklope med proizvodnjo ON in OFF.
Me je skrbelo ali je to morda slabo za inverter na dolgi rok ter ce bi bilo pametneje da inverter pocaka dlje casa preden se ponovno prizge ter zacne proizvajat elektriko. Sem pisal na GENi, oni na Solaredge, ta naj bi nekaj rekonfiguriral na inverterju ter prosil naj spremljam v bodoce, ko sem odgovoril da je stanje nespremenjeno so razlozili da je to normalno.
Zdaj sem zmeden, zakaj iti v remote rekonfiguracijo inverterja ter prosit stranko naj opazuje dalje v prvi fazi, ce kasneje razlozijo da je to normalno ?
Vsakic ko pride do izklopa proizvodnje spodaj izpisuje taksna sporocila. Me zanima ce ostali opazate enako delovanje pri SolarEdge.
Me je skrbelo ali je to morda slabo za inverter na dolgi rok ter ce bi bilo pametneje da inverter pocaka dlje casa preden se ponovno prizge ter zacne proizvajat elektriko. Sem pisal na GENi, oni na Solaredge, ta naj bi nekaj rekonfiguriral na inverterju ter prosil naj spremljam v bodoce, ko sem odgovoril da je stanje nespremenjeno so razlozili da je to normalno.
Zdaj sem zmeden, zakaj iti v remote rekonfiguracijo inverterja ter prosit stranko naj opazuje dalje v prvi fazi, ce kasneje razlozijo da je to normalno ?
Vsakic ko pride do izklopa proizvodnje spodaj izpisuje taksna sporocila. Me zanima ce ostali opazate enako delovanje pri SolarEdge.
- Priponke
-
- DC.JPG (19.41 KiB) Pogledano 7306 krat
Re: Sončna elektrarna za EV
Mogoče bi še bil dober podatek znamka in model inverterja, da lahko vidimo če problem v proizvajalcu ali delajo vsi tako.
Re: Sončna elektrarna za EV
Imam SE7K, vecina ostalih na forumu pa SE10Kdarjan napisal/-a:Mogoče bi še bil dober podatek znamka in model inverterja, da lahko vidimo če problem v proizvajalcu ali delajo vsi tako.
- instrukcije
- EV entuziast
- Prispevkov: 209
- Kraj: Ladja
- Avto: KIA Soul EV
-
275558
Re: Sončna elektrarna za EV
Žal ne morem pomagati . Inverter imam na podstrehi in ga niti ne vidim, niti ne slišim . Vse kar spremljam je na telefonu in PC-ju.
Znanje je denar
Re: SolarEdge SE7K vprašanje
Živjo, nikoli nisem bi pozoren na glasove inverterja, pa ga imam ob vhodu v hišo.
Tole kar pa imaš napisano na display-u je pri men napisano samo takrat kadar jo fizično izklopim OFF, če grem recimo na streho, drugače tega napisa pri meni nisem opazil.
Tole kar pa imaš napisano na display-u je pri men napisano samo takrat kadar jo fizično izklopim OFF, če grem recimo na streho, drugače tega napisa pri meni nisem opazil.
Re: Sončna elektrarna za EV
so mi rekli ja, vecino montaz inverterjev naredijo kar na fasadadi. Razlog: bolje bo delal ker je na prostem in se manj greje. Ta logika meni sicer ne drzi, zunaj je 35° ter montiran bi bil na zahodni strani, torej se sonce. Pri meni v shrambi ima vecinoma 23°C ter nic sonca. Ampak ce je na fasadi se teh stvari potem ne opaziinstrukcije napisal/-a:Žal ne morem pomagati . Inverter imam na podstrehi in ga niti ne vidim, niti ne slišim . Vse kar spremljam je na telefonu in PC-ju.
Pri meni to opazim ko zvecer zacne sonce zahajat. Voltaza pade tudi pod 500V, nato proizvodnjo izklopi. Ko pa se vraca gre lahko tudi do 900V, sicer je normalno med delovanjem 750V.mkonci napisal/-a:Živjo, nikoli nisem bi pozoren na glasove inverterja, pa ga imam ob vhodu v hišo.
Tole kar pa imaš napisano na display-u je pri men napisano samo takrat kadar jo fizično izklopim OFF, če grem recimo na streho, drugače tega napisa pri meni nisem opazil.
Ce imas voljo, ob kaksen mraku ali hudi nevihti ko je zunaj vse crno malo obisci inverter in spremljal display. Po besedah GEN-I Sonce naj bi jim iz SolarEdge sporocili da je to normalno. Ceprav pa 1 mail pred tem to ni bilo normalno. Sam pa imam na tem podrocju premalo znanja da bi lahko komentiral. Karkoli iscem po googlu pa dobim nazaj rezultate s primeri, ko ljudem res odpoveduje inverter ter spusca konkretne zvoke, piske, ... tega tu ni.
Re: SolarEdge SE7K vprašanje
@matija sem stal zunaj pri konverterju sedaj ko je sonce zašlo. Pri ca 700V je konverter preklopil oziroma izklopil. Slišati je bil samo en "klak" in napis kot je tvoj zgoraj je bil viden ca 5s.
Potem sem čakal da je napetost padla do ca 100V in ni bilo nobenega glasu več.
Potem sem čakal da je napetost padla do ca 100V in ni bilo nobenega glasu več.
Re: SolarEdge SE7K vprašanje
Ali imaš dovolj optimizerjev v zanki? Vsak inverter ima določeno zgornjo in spodnjo mejo koliko jih lahko ima.
Se pa tudi meni tu pa tam to dogaja. Samo ne 50x naenkrat.
Se pa tudi meni tu pa tam to dogaja. Samo ne 50x naenkrat.
Re: SolarEdge SE7K vprašanje
Hvala za info z vajine strani. No danes je bilo tudi pri meni cisto OK, tisti preklopi po nekaj desetkrat so le ob slabem vremenu.
Super da je napis tudi kje drugje, potem je ocitno res to normalno.
Glede opzimizatorjev nimam pojma. Bom vprasal ko pridejo ponovno montirat se 5 panelov. Na kaj moram bit pozoren, se kaj razen kolicine ?
Super da je napis tudi kje drugje, potem je ocitno res to normalno.
Glede opzimizatorjev nimam pojma. Bom vprasal ko pridejo ponovno montirat se 5 panelov. Na kaj moram bit pozoren, se kaj razen kolicine ?
Re: SolarEdge SE7K vprašanje
Eno vprašanje glede centralnih inverterjev; če je vklop oz. izklop inverterja pri cca 500V, potem je obvezno, da imaš vsaj približno 15 panelov, da sploh zadeva deluje ali se to kje nastavi?
- pirpy
- EV ambasador
- Prispevkov: 3562
- Kraj: Topolšica
- Avto: ZOE 38 i,leaf 35,e-imt 24,PW 21+15+8 kWh
-
30951613
Re: SolarEdge SE7K vprašanje
solar edge razsmerniki imajo optimizerje, ki prilagajajo izhodno napetost.
Je pa minimum 11 in maximum 22 optimizerjev na vejo.Torej minimum 11 panelov z enojnimi optimizerji.
Do 10 kw lahko imaš samo enojne optimizerje ker drugače bi bila moč prevelika od 12.5 kW naprej pa dvojne(en optimizer za 2 panela)
Je pa minimum 11 in maximum 22 optimizerjev na vejo.Torej minimum 11 panelov z enojnimi optimizerji.
Do 10 kw lahko imaš samo enojne optimizerje ker drugače bi bila moč prevelika od 12.5 kW naprej pa dvojne(en optimizer za 2 panela)
Re: SolarEdge SE7K vprašanje
Ce se ne motim lahko to vidim tako, da pogledam proizvodnjo po panelih. Vsak ima specificno zase, nimata po dva identicno. Torej imam verjetno za vsak panel svoj optimizer. Nakljucni panel ima sedaj napetost 27V, njegov optimizer pa 34.5V.
Panelov je 22 in tudi v logicnem pogledu je vse v isti vertikali, torej imam ocitno 1 vejo z 22 paneli. Ko mi bodo dodali se 5 panelov bodo verjetno te vezali na drugo vejo.
@damjang: ko elektrarna deluje ima ves cas napetost 750V. Tisti skoki do 900V ali padci do 500V se zgodijo ko se le ta ze izklaplja. Monterji so mi razlozili, da elektrarna sama uravnava napetost po panelih tako, da je vedno 750V med delovanjem. Tudi ko proizvaja 70W, 40W, ali pa 10W tik preden se izklopi, je napetost 750V.
Panelov je 22 in tudi v logicnem pogledu je vse v isti vertikali, torej imam ocitno 1 vejo z 22 paneli. Ko mi bodo dodali se 5 panelov bodo verjetno te vezali na drugo vejo.
@damjang: ko elektrarna deluje ima ves cas napetost 750V. Tisti skoki do 900V ali padci do 500V se zgodijo ko se le ta ze izklaplja. Monterji so mi razlozili, da elektrarna sama uravnava napetost po panelih tako, da je vedno 750V med delovanjem. Tudi ko proizvaja 70W, 40W, ali pa 10W tik preden se izklopi, je napetost 750V.
- pirpy
- EV ambasador
- Prispevkov: 3562
- Kraj: Topolšica
- Avto: ZOE 38 i,leaf 35,e-imt 24,PW 21+15+8 kWh
-
30951613
Re: SolarEdge SE7K vprašanje
Ko ti bodo dodali 5 panelov ti bodo razdelili na 2 veje, ena 13 in druga 14 optimizerjev.
P.S. Ali boš dal panele na isto streho? Ker 22 na vshod in 5 na zahod ne gre.
P.S. Ali boš dal panele na isto streho? Ker 22 na vshod in 5 na zahod ne gre.
Re: SolarEdge SE7K vprašanje
Aha, bom vprasal oz. bil pozoren ko bodo montirali, hvala Ja, gre na isto streho, ker so jo narobe premerili in jih montirali 22, ceprav bi jih gor slo 27. Zdaj sem v fazi cakanja ponovno celega kupa dokumentacije ze kaksna 2 meseca. Ta teden je rok za elektro, da poda soglasje za visjo moc MSE.pirpy napisal/-a:Ko ti bodo dodali 5 panelov ti bodo razdelili na 2 veje, ena 13 in druga 14 optimizerjev.
P.S. Ali boš dal panele na isto streho? Ker 22 na vshod in 5 na zahod ne gre.
Zakaj ne bi slo 5 na drugo stran strehe, a zaradi premalo panelov na vejo ? Bi jih moralo bit 8 na drugi strani ? Razmisljam na glas, ce bom kdaj dodal panele se na drugo stran strehe s sicer slabim azimutom 45°.
- pirpy
- EV ambasador
- Prispevkov: 3562
- Kraj: Topolšica
- Avto: ZOE 38 i,leaf 35,e-imt 24,PW 21+15+8 kWh
-
30951613
Re: SolarEdge SE7K vprašanje
Jaz imam 15 optimizerjev na vzhod in 7 na jug, ko se sonce prevesi na zahod in so vzhodni paneli v senci in južni na soncu mi južnih 7 optimizerjev dela z maximalno napetostjo to pa pomeni, da ne izkoristim moči, ki je na voljo iz južnih panelov in včeraj pozno popoldan , ko so bili južni paneli še na soncu in bi morali generirati vsaj 1.5 kW (14 panelov) mi je cela elektrarna dajala samo 800 W.
- pirpy
- EV ambasador
- Prispevkov: 3562
- Kraj: Topolšica
- Avto: ZOE 38 i,leaf 35,e-imt 24,PW 21+15+8 kWh
-
30951613
Re: SolarEdge SE7K vprašanje
Če imaš premalo optimizerjev v verigi ne gre iz dveh strani. Drugače pa ja, pol pol torej vsaj 9 na eno 9 na drugo stran.
Re: SolarEdge SE7K vprašanje
Aha, ker optimizer zmore max 85V in SE inverterji delujejo s fiksnih 750V je jasno, da mora bit na eni veji vsaj 9 panelov. Dobra informacija pirpy in upam da sem prav povzel
-
- Similar Topics
- Odgovori
- Ogledi
- Zadnji prispevek