SolarEdge SE7K vprašanje

Sončne elektrarne, vetrne elektrarne, male hidro elektrarne,...
Uporabniški avatar
matija
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 4581
Kraj: Slovenia
Avto: Tesla MY | VW eGolf
5861
7867

SolarEdge SE7K vprašanje

Odgovor Napisal/-a matija »

Ali ostali tudi slisite glasne preklope oz. klikanje v inverterju (po 2x-3x) ko se zvecer mrači, ali ko je zgodaj zjutraj malo svetlobe in se elektrarna zaganja ? Vecinoma v primeru slabega vremena. To se mi sicer zdi normalno, solaredge inverter vklopi/izklopi proizvodnjo. To pa postane cudno ko je slabo vreme zvecer in je svetloba nekje na meji, sem v 20min slisal tudi po 50x+ preklope med proizvodnjo ON in OFF.

Me je skrbelo ali je to morda slabo za inverter na dolgi rok ter ce bi bilo pametneje da inverter pocaka dlje casa preden se ponovno prizge ter zacne proizvajat elektriko. Sem pisal na GENi, oni na Solaredge, ta naj bi nekaj rekonfiguriral na inverterju ter prosil naj spremljam v bodoce, ko sem odgovoril da je stanje nespremenjeno so razlozili da je to normalno.

Zdaj sem zmeden, zakaj iti v remote rekonfiguracijo inverterja ter prosit stranko naj opazuje dalje v prvi fazi, ce kasneje razlozijo da je to normalno ?

Vsakic ko pride do izklopa proizvodnje spodaj izpisuje taksna sporocila. Me zanima ce ostali opazate enako delovanje pri SolarEdge.
Priponke
DC.JPG
DC.JPG (19.41 KiB) Pogledano 7304 krat
darjan
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 5162
Kraj: Maribor
Avto: Skrivnostna MS ;)
1208
2528

Re: Sončna elektrarna za EV

Odgovor Napisal/-a darjan »

Mogoče bi še bil dober podatek znamka in model inverterja, da lahko vidimo če problem v proizvajalcu ali delajo vsi tako.
Uporabniški avatar
matija
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 4581
Kraj: Slovenia
Avto: Tesla MY | VW eGolf
5861
7867

Re: Sončna elektrarna za EV

Odgovor Napisal/-a matija »

darjan napisal/-a:Mogoče bi še bil dober podatek znamka in model inverterja, da lahko vidimo če problem v proizvajalcu ali delajo vsi tako.
Imam SE7K, vecina ostalih na forumu pa SE10K
Uporabniški avatar
instrukcije
EV entuziast
EV entuziast
Prispevkov: 209
Kraj: Ladja
Avto: KIA Soul EV
275
558

Re: Sončna elektrarna za EV

Odgovor Napisal/-a instrukcije »

Žal ne morem pomagati . Inverter imam na podstrehi in ga niti ne vidim, niti ne slišim . Vse kar spremljam je na telefonu in PC-ju.
Znanje je denar
Uporabniški avatar
mkonci
EV specialist
EV specialist
Prispevkov: 595
Kraj: dolenjska
Avto: E-golf 2017 + Passat
733
749

Re: SolarEdge SE7K vprašanje

Odgovor Napisal/-a mkonci »

Živjo, nikoli nisem bi pozoren na glasove inverterja, pa ga imam ob vhodu v hišo.
Tole kar pa imaš napisano na display-u je pri men napisano samo takrat kadar jo fizično izklopim OFF, če grem recimo na streho, drugače tega napisa pri meni nisem opazil.
Uporabniški avatar
matija
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 4581
Kraj: Slovenia
Avto: Tesla MY | VW eGolf
5861
7867

Re: Sončna elektrarna za EV

Odgovor Napisal/-a matija »

instrukcije napisal/-a:Žal ne morem pomagati . Inverter imam na podstrehi in ga niti ne vidim, niti ne slišim . Vse kar spremljam je na telefonu in PC-ju.
so mi rekli ja, vecino montaz inverterjev naredijo kar na fasadadi. Razlog: bolje bo delal ker je na prostem in se manj greje. Ta logika meni sicer ne drzi, zunaj je 35° ter montiran bi bil na zahodni strani, torej se sonce. Pri meni v shrambi ima vecinoma 23°C ter nic sonca. Ampak ce je na fasadi se teh stvari potem ne opazi
mkonci napisal/-a:Živjo, nikoli nisem bi pozoren na glasove inverterja, pa ga imam ob vhodu v hišo.
Tole kar pa imaš napisano na display-u je pri men napisano samo takrat kadar jo fizično izklopim OFF, če grem recimo na streho, drugače tega napisa pri meni nisem opazil.
Pri meni to opazim ko zvecer zacne sonce zahajat. Voltaza pade tudi pod 500V, nato proizvodnjo izklopi. Ko pa se vraca gre lahko tudi do 900V, sicer je normalno med delovanjem 750V.

Ce imas voljo, ob kaksen mraku ali hudi nevihti ko je zunaj vse crno malo obisci inverter in spremljal display. Po besedah GEN-I Sonce naj bi jim iz SolarEdge sporocili da je to normalno. Ceprav pa 1 mail pred tem to ni bilo normalno. Sam pa imam na tem podrocju premalo znanja da bi lahko komentiral. Karkoli iscem po googlu pa dobim nazaj rezultate s primeri, ko ljudem res odpoveduje inverter ter spusca konkretne zvoke, piske, ... tega tu ni.
Uporabniški avatar
mkonci
EV specialist
EV specialist
Prispevkov: 595
Kraj: dolenjska
Avto: E-golf 2017 + Passat
733
749

Re: SolarEdge SE7K vprašanje

Odgovor Napisal/-a mkonci »

@matija sem stal zunaj pri konverterju sedaj ko je sonce zašlo. Pri ca 700V je konverter preklopil oziroma izklopil. Slišati je bil samo en "klak" in napis kot je tvoj zgoraj je bil viden ca 5s.
Potem sem čakal da je napetost padla do ca 100V in ni bilo nobenega glasu več.
matija
spaceONE
EV entuziast
EV entuziast
Prispevkov: 147
66
29

Re: SolarEdge SE7K vprašanje

Odgovor Napisal/-a spaceONE »

Ali imaš dovolj optimizerjev v zanki? Vsak inverter ima določeno zgornjo in spodnjo mejo koliko jih lahko ima.

Se pa tudi meni tu pa tam to dogaja. Samo ne 50x naenkrat.
matija
Uporabniški avatar
matija
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 4581
Kraj: Slovenia
Avto: Tesla MY | VW eGolf
5861
7867

Re: SolarEdge SE7K vprašanje

Odgovor Napisal/-a matija »

Hvala za info z vajine strani. No danes je bilo tudi pri meni cisto OK, tisti preklopi po nekaj desetkrat so le ob slabem vremenu.
Super da je napis tudi kje drugje, potem je ocitno res to normalno.

Glede opzimizatorjev nimam pojma. Bom vprasal ko pridejo ponovno montirat se 5 panelov. Na kaj moram bit pozoren, se kaj razen kolicine ?
damjang
EV začetnik
EV začetnik
Prispevkov: 80
80
6

Re: SolarEdge SE7K vprašanje

Odgovor Napisal/-a damjang »

Eno vprašanje glede centralnih inverterjev; če je vklop oz. izklop inverterja pri cca 500V, potem je obvezno, da imaš vsaj približno 15 panelov, da sploh zadeva deluje ali se to kje nastavi?
Uporabniški avatar
pirpy
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 3562
Kraj: Topolšica
Avto: ZOE 38 i,leaf 35,e-imt 24,PW 21+15+8 kWh
3094
1613

Re: SolarEdge SE7K vprašanje

Odgovor Napisal/-a pirpy »

solar edge razsmerniki imajo optimizerje, ki prilagajajo izhodno napetost.
Je pa minimum 11 in maximum 22 optimizerjev na vejo.Torej minimum 11 panelov z enojnimi optimizerji.

Do 10 kw lahko imaš samo enojne optimizerje ker drugače bi bila moč prevelika od 12.5 kW naprej pa dvojne(en optimizer za 2 panela)
matija
Uporabniški avatar
matija
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 4581
Kraj: Slovenia
Avto: Tesla MY | VW eGolf
5861
7867

Re: SolarEdge SE7K vprašanje

Odgovor Napisal/-a matija »

Ce se ne motim lahko to vidim tako, da pogledam proizvodnjo po panelih. Vsak ima specificno zase, nimata po dva identicno. Torej imam verjetno za vsak panel svoj optimizer. Nakljucni panel ima sedaj napetost 27V, njegov optimizer pa 34.5V.

Panelov je 22 in tudi v logicnem pogledu je vse v isti vertikali, torej imam ocitno 1 vejo z 22 paneli. Ko mi bodo dodali se 5 panelov bodo verjetno te vezali na drugo vejo.

@damjang: ko elektrarna deluje ima ves cas napetost 750V. Tisti skoki do 900V ali padci do 500V se zgodijo ko se le ta ze izklaplja. Monterji so mi razlozili, da elektrarna sama uravnava napetost po panelih tako, da je vedno 750V med delovanjem. Tudi ko proizvaja 70W, 40W, ali pa 10W tik preden se izklopi, je napetost 750V.
Uporabniški avatar
pirpy
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 3562
Kraj: Topolšica
Avto: ZOE 38 i,leaf 35,e-imt 24,PW 21+15+8 kWh
3094
1613

Re: SolarEdge SE7K vprašanje

Odgovor Napisal/-a pirpy »

Ko ti bodo dodali 5 panelov ti bodo razdelili na 2 veje, ena 13 in druga 14 optimizerjev.

P.S. Ali boš dal panele na isto streho? Ker 22 na vshod in 5 na zahod ne gre.
Uporabniški avatar
matija
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 4581
Kraj: Slovenia
Avto: Tesla MY | VW eGolf
5861
7867

Re: SolarEdge SE7K vprašanje

Odgovor Napisal/-a matija »

pirpy napisal/-a:Ko ti bodo dodali 5 panelov ti bodo razdelili na 2 veje, ena 13 in druga 14 optimizerjev.

P.S. Ali boš dal panele na isto streho? Ker 22 na vshod in 5 na zahod ne gre.
Aha, bom vprasal oz. bil pozoren ko bodo montirali, hvala Ja, gre na isto streho, ker so jo narobe premerili in jih montirali 22, ceprav bi jih gor slo 27. Zdaj sem v fazi cakanja ponovno celega kupa dokumentacije ze kaksna 2 meseca. Ta teden je rok za elektro, da poda soglasje za visjo moc MSE.

Zakaj ne bi slo 5 na drugo stran strehe, a zaradi premalo panelov na vejo ? Bi jih moralo bit 8 na drugi strani ? Razmisljam na glas, ce bom kdaj dodal panele se na drugo stran strehe s sicer slabim azimutom 45°.
Uporabniški avatar
pirpy
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 3562
Kraj: Topolšica
Avto: ZOE 38 i,leaf 35,e-imt 24,PW 21+15+8 kWh
3094
1613

Re: SolarEdge SE7K vprašanje

Odgovor Napisal/-a pirpy »

Jaz imam 15 optimizerjev na vzhod in 7 na jug, ko se sonce prevesi na zahod in so vzhodni paneli v senci in južni na soncu mi južnih 7 optimizerjev dela z maximalno napetostjo to pa pomeni, da ne izkoristim moči, ki je na voljo iz južnih panelov in včeraj pozno popoldan , ko so bili južni paneli še na soncu in bi morali generirati vsaj 1.5 kW (14 panelov) mi je cela elektrarna dajala samo 800 W.
matija
Uporabniški avatar
CRF
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 6386
Avto: Kona in Zoe
4910
5960

Re: SolarEdge SE7K vprašanje

Odgovor Napisal/-a CRF »

In kako bi to rešil? Enako panelov na obe smeri?
Uporabniški avatar
pirpy
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 3562
Kraj: Topolšica
Avto: ZOE 38 i,leaf 35,e-imt 24,PW 21+15+8 kWh
3094
1613

Re: SolarEdge SE7K vprašanje

Odgovor Napisal/-a pirpy »

Če imaš premalo optimizerjev v verigi ne gre iz dveh strani. Drugače pa ja, pol pol torej vsaj 9 na eno 9 na drugo stran.
CRF, matija
Uporabniški avatar
matija
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 4581
Kraj: Slovenia
Avto: Tesla MY | VW eGolf
5861
7867

Re: SolarEdge SE7K vprašanje

Odgovor Napisal/-a matija »

Aha, ker optimizer zmore max 85V in SE inverterji delujejo s fiksnih 750V je jasno, da mora bit na eni veji vsaj 9 panelov. Dobra informacija pirpy in upam da sem prav povzel
pirpy
Uporabniški avatar
pirpy
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 3562
Kraj: Topolšica
Avto: ZOE 38 i,leaf 35,e-imt 24,PW 21+15+8 kWh
3094
1613

Re: SolarEdge SE7K vprašanje

Odgovor Napisal/-a pirpy »

cebelice
EV začetnik
EV začetnik
Prispevkov: 21
Kraj: Dolenjske TOPLICE
Avto: vw
4
0

Re: SolarEdge SE7K vprašanje

Odgovor Napisal/-a cebelice »

Ali je razsmernik solaedge SE10K primeren za elektrarno 11,5 kw?