Podaljšek z FID zaščito.

Mennekes, Type2, CHaDeMo, EVplug, SAECombo
darjan
EV specialist
EV specialist
Prispevkov: 866
Kraj: Maribor
Avto: Chevrolet Volt
186
71

Re: Podaljšek z FID zaščito.

OdgovorNapisal/-a darjan » 16 Nov 2017, 18:18

Katerega svetuješ?
Uporabniški avatar
pirpy
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 1351
Kraj: Topolšica
Avto: ZOE R240 41kWh
718
336

Re: Podaljšek z FID zaščito.

OdgovorNapisal/-a pirpy » 17 Nov 2017, 06:42

v google vpisi
FID tokovno zaščitno stikalo 2-4P, 300mA, 40A
darjan
EV specialist
EV specialist
Prispevkov: 866
Kraj: Maribor
Avto: Chevrolet Volt
186
71

Re: Podaljšek z FID zaščito.

OdgovorNapisal/-a darjan » 17 Nov 2017, 06:54

To je potem samo razlika ker izklaplja pri 300mA dif toku, ostalo je enako, kot ta kar imam?
Uporabniški avatar
pirpy
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 1351
Kraj: Topolšica
Avto: ZOE R240 41kWh
718
336

Re: Podaljšek z FID zaščito.

OdgovorNapisal/-a pirpy » 17 Nov 2017, 07:09

pravilno.
Uporabniški avatar
CRF
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 3180
Kraj: Tržič
Avto: Zoe R240 v garaži, Kona v Koreji
1743
2004

Re: Podaljšek z FID zaščito.

OdgovorNapisal/-a CRF » 17 Nov 2017, 08:45

To je potem verjetno to kar rabiš... Če ti sedaj hišnega 300mA ne meče ven, potem tudi tega ne bo.
The big boss @ EVSVET.eu & CEO at Smart&Simple
darjan
EV specialist
EV specialist
Prispevkov: 866
Kraj: Maribor
Avto: Chevrolet Volt
186
71

Re: Podaljšek z FID zaščito.

OdgovorNapisal/-a darjan » 17 Nov 2017, 08:52

Khm :)

Da še enkrat povem kako je sedaj izvedba.

Iz glavne elektro omarice v kletnem prostorju, kjer je števec, je narejen razvod, ki gre do parkirnega mesta. Tam je trenutni problematični FID. Glavni kabli pa gredo ločeno v stanovanje, kjer je "hišni" 300mA FID.

Glede na izvedbo jaz ne vidim povezave med parkirnim in hišnim FIDom. Ali?
Uporabniški avatar
CRF
EV ambasador
EV ambasador
Prispevkov: 3180
Kraj: Tržič
Avto: Zoe R240 v garaži, Kona v Koreji
1743
2004

Re: Podaljšek z FID zaščito.

OdgovorNapisal/-a CRF » 17 Nov 2017, 08:58

Aha, ja imaš prav. Vseeno, če se to dogaja redko bi 300mA napram sdajšnjih 30mA lahko odpravilo težavo. Še vedno pa ostane vzrok.
The big boss @ EVSVET.eu & CEO at Smart&Simple

Vrni se na